[热工二次仪表] 圆图记录仪的走纸速度怎么测量?热处理炉上的记录仪

[复制链接]
鄂航宇 发表于 2024-8-7 11:27:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,热处理炉上的圆图记录仪的走纸速度怎么测量?
 楼主| 鄂航宇 发表于 2024-8-8 08:48:06 来自手机 | 显示全部楼层
没有人吗?
sul1621 发表于 2024-8-8 15:18:24 | 显示全部楼层
用秒表掐,单位mm/h
 楼主| 鄂航宇 发表于 2024-8-9 09:10:52 来自手机 | 显示全部楼层
sul1621 发表于 2024-8-8 15:18
用秒表掐,单位mm/h

ASP要求测量走纸速度,其精度满足3分钟/小时,这个咋操作?
keenlywang 发表于 2024-8-13 10:35:51 | 显示全部楼层
怎么会有三分钟/h这种速度的?
 楼主| 鄂航宇 发表于 2024-8-13 15:31:36 来自手机 | 显示全部楼层
审核准则上这样要求的
IMG_20240813_153022.jpg
1234567888 发表于 2024-8-13 15:45:12 | 显示全部楼层
鄂航宇 发表于 2024-8-9 09:10
ASP要求测量走纸速度,其精度满足3分钟/小时,这个咋操作?

走纸速度按照计时时间内行程,精度满足±3min/h的意思你换算一下就好了呀,±3min/h=±3min/60min=±5%