[压力/真空] 空压机用压力传感器接线

[复制链接]
huahu 发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种压力传感器有检过的吗?有3个端子,如何接线校准?
439c291b50052e756a84db9d1ecaab0.jpg
66497cae6bd1a7559b28268ae9cc2da.jpg
 楼主| huahu 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
牌子是阿特拉斯的
厦门江鲸科技 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
自己用校验仪测试下!

首先确定输出的什么信号,然后校验仪调到相对应的信号,三个端子轮流接线  看校验仪显示值。
 楼主| huahu 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
检了6个,加压电流无变化。厂家说是8伏的电源,我们用的24伏的电源。我怀疑是不是烧了
雅枫98 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
三个端子,有可能是电压输出(0-10)V,找一个公共点,三线制接试试
shiroiho 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
有时候三个端子反而可能是两线制,就是左右两个一个是电源正,一个是输出信号正,然后信号负直接回电源负,一个环形串联。你要先用欧姆表测一下哪两端有几百兆欧,这两端就应该是电源的正负。颠倒测试一下只要电路同看第三端有没信号,没信号就是两线制,有信号就按三线制测