[气体/烟尘/颗粒度] 加油站安装的可燃气体声光报警器

[复制链接]
zcchuan 发表于 2025-5-23 14:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有个问题向各位请教一下,加油站在加油机旁安装的可燃气体声光报警器,安装后可在加油机旁一定范围内使用手机支付,但这个可燃气体声光报警器的检定依据找不到,是不是和JJG693-2011可燃气体检测报警器是同一种产品吗。
hanzijie1122 发表于 2025-5-23 14:13:39 | 显示全部楼层
是的,就是依据这个
shiroiho 发表于 2025-5-23 14:18:38 | 显示全部楼层
手机给可燃气体报警器支付什么?加油机旁边用手机?楼主你到底在说什么?
JJG 693可燃气体报警器的规程里有声光报警响应的检定项目,单点壁挂式可燃气体报警器大多都有声光报警器,也有一部分探头本身不带是在总控上报警,都能按照693进行检定。