计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[电流] 回路电阻测试仪电流的测量

[复制链接]
乔dong 发表于 12 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下大家,按照JJG1052-2025回路电阻测试仪的规程,测试电流的方法需要用到标准四线电阻,且接线图入下:这个接线图看的不是很懂,而且回路电阻的电流都是超过100A的,按照这个方法,哪有这么大量程的电流表了
微信图片_20251218151612_204_3.png
Yangkangkang 发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
现在很多回路电阻测试仪的标准器都有自带测试电流的功能,或者也可以用分流器来代替电流表。  纯属个人观点,仅供参考!
 楼主| 乔dong 发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
Yangkangkang 发表于 2025-12-19 08:38
现在很多回路电阻测试仪的标准器都有自带测试电流的功能,或者也可以用分流器来代替电流表。  纯属个人观点 ...

那是不是要是没有这种的四线标准电阻,是不是就是可以用分流器直接接到回路电阻测试仪电流输出的两端,然后用电压表测试出电压,这种方法是不是可行了?
Yangkangkang 发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
本帖最后由 Yangkangkang 于 2025-12-19 09:12 编辑
乔dong 发表于 2025-12-19 09:05
那是不是要是没有这种的四线标准电阻,是不是就是可以用分流器直接接到回路电阻测试仪电流输出的两端,然 ...


这种方法不行吧?回路电阻测试仪的输出端口就是四端,必须是电压,电流同时输出,接到四线电阻端才能正常计量的。分流器相当于一个电流表,只是串联到电流回路中,用来具体读取电流值的。因为有些标准器直接是一个四端电阻,没办法精确读取电流的实测值,才用分流器读取电流的实测值。
而且,现在市面上 四线标准电阻 很多的,怎么会没有呢?最简单的可以购买BZ系列的四线标准电阻(单值电阻),都可以用来做标准器啊。
1058068224 发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
乔dong 发表于 2025-12-19 09:05
那是不是要是没有这种的四线标准电阻,是不是就是可以用分流器直接接到回路电阻测试仪电流输出的两端,然 ...

测电流是可行的,不过你们标准器不是用模拟电阻器吗,那个本身具备电流测量功能,更方便
静心养气 发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
有专门的校准回路电阻测试仪的校准装置,自带电流测量功能,不建议串接分流器或者标准电阻器,因为电流比较大,连接不好(虚接或者点接等)容易出事;另外,串接分流器或者标准电阻器,本身也自带一定的电阻值,有一定的热效应,阻值会变化,实际校准中并不方便。
 楼主| 乔dong 发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
1058068224 发表于 2025-12-19 10:55
测电流是可行的,不过你们标准器不是用模拟电阻器吗,那个本身具备电流测量功能,更方便 ...

这边模拟电阻器没有测量电流的功能
 楼主| 乔dong 发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
静心养气 发表于 2025-12-19 11:11
有专门的校准回路电阻测试仪的校准装置,自带电流测量功能,不建议串接分流器或者标准电阻器,因为电流比较 ...

那按照规程的接线图,实际测试中是可行的吗,只是电流过大,接线测试方面不安全?还有要是按照这种规程图中的接线方法,因为没有这么大量程的电流表,可以把电流表换成分流器是否可行?是否可以直接将回路电阻测试仪的电流两端接到分流的两端?
弹幕 发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
不然用穿心电流表啦
静心养气 发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
乔dong 发表于 2025-12-19 11:19
那按照规程的接线图,实际测试中是可行的吗,只是电流过大,接线测试方面不安全?还有要是按照这种规程图 ...

实际可行是可行,但还是建议你们买那种整体的装置。100A甚至更大的电流,接线柱没接好真的问题很严重,务必重视。
 楼主| 乔dong 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
感谢,感谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-12-19 20:50

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表