计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[功率/电能] 三相多功能电能表检定装置能检定单相电能表吗

[复制链接]
jiliang 发表于 2008-6-6 16:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位想购买一台三相多功能电能表检定装置,除了检定三相电能表之外,还想同时检定单相电能表用,请问三相电能表检定装置可以检定单相电能表吗?好用吗?
chuxp 发表于 2008-6-6 16:44:13 | 显示全部楼层

完全可以

使用上没什么差别,接线不同而已。
xyb88 发表于 2008-6-6 16:49:58 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

当然可以,只是你在建标的时候要把单项电能表作为拟开展的项目之一就可以了。
翠花 发表于 2008-6-9 22:27:14 | 显示全部楼层
电能表常见的有单相、三相三线有功无功、三相四线有功无功五种,单向可看作三相四线有功表的简化情况。。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
gao0351 + 2 热心回复

查看全部评分

无业游民 发表于 2008-8-28 22:58:49 | 显示全部楼层
完全可以的,但如果是多表位的检定装置要加装多路隔离PT,因为一般三相检定装置是没装这个的。
沧海桑田大 发表于 2008-8-29 12:17:18 | 显示全部楼层
应该没问题,但是JJG597-2005规定“三相装置中,检定单相电能表所使用 的特定相,其计量性能还应符合单相装置的 要求”。
hkx7621 发表于 2008-8-29 15:01:36 | 显示全部楼层
好用的,三相电能表校验装置,一般可以在参数选择的时候选择检定单相表就OK了。
买设备的时候也可以咨询下生产厂家。
mol 发表于 2008-9-23 21:24:59 | 显示全部楼层
原帖由 无业游民 于 2008-8-28 22:58 发表
完全可以的,但如果是多表位的检定装置要加装多路隔离PT,因为一般三相检定装置是没装这个的。

三相检定装置检单相当然没问题,但我想表位一般不会太多,我想是个位数以下的表位,实验台,要是表位一多,三相台检 单相表,接线麻烦死,那个头大??线线线线线线线线一一
bgqjm 发表于 2008-9-23 22:11:18 | 显示全部楼层
没问题的,我们现在用的就是单三相共用的,是南自三厂的,有一个开关,对应单相和三相。
jingity 发表于 2008-9-24 14:38:06 | 显示全部楼层
单相表可以看成是三相表的一种特例情况,即只有其中一相有电流通过,因此即便不作其他改动,只把检定台的一条相线连接到被检表,或是把三条相线分别连接到三台被检单相表即可。
gao0351 发表于 2008-9-25 12:30:42 | 显示全部楼层
当然可以,只是接线和设置不同。
河南三辉,思达,万特都行的
双鱼 发表于 2008-9-25 12:44:04 | 显示全部楼层
可以的,电子的、机械的均可以检测,
只是接线方式、自动生成的系统不一样
wangzhengping 发表于 2008-9-25 14:09:08 | 显示全部楼层
完全可以,但应有隔离PT才能同时检多只电子表。
jm_fit 发表于 2008-9-25 22:50:03 | 显示全部楼层
完全没问题,但每次只能检1只表
xgjjskh 发表于 2008-9-26 15:00:32 | 显示全部楼层
没问题。可以检定单、三相有、无功电能表。
 楼主| jiliang 发表于 2008-9-26 16:20:52 | 显示全部楼层
感谢各位同行的解答,谢谢大家。
szstar 发表于 2008-10-13 15:34:48 | 显示全部楼层
完全可以,我们做电表的,无论是台子还是标注表都可以检,不过我们用的三相台子检单相表有那么一点点麻烦,表挂上去不方便要拆接线柱。

[ 本帖最后由 gao0351 于 2008-10-13 21:31 编辑 ]
LINGHUCUCU 发表于 2008-10-25 23:37:36 | 显示全部楼层
一般来说,三相电能表校验装置都可以选择检定单相表,可以咨询下生产厂家.
dinghongyuan 发表于 2009-2-12 14:25:16 | 显示全部楼层
单相表可以看成是三相表的一种特例情况,即只有其中一相有电流通过,因此即便不作其他改动,只把检定台的一条相线连接到被检表即可。但要考虑现在的单相表都是并线的,在选购时要和制造商说明清楚,要加隔离ct
dingding_ll 发表于 2009-2-27 14:09:37 | 显示全部楼层
三相当然可以检单相打啊,我单位的就是三相装置。
lllll 发表于 2009-2-28 16:19:56 | 显示全部楼层
最好去掉“合元”,只用其中一相接单相电表,只为接电表的相加电压电流,这样较为安全!
huwenjing 发表于 2009-2-28 21:06:27 | 显示全部楼层
当然可以,只是连接图不同而已
凌峰 发表于 2009-3-6 08:20:25 | 显示全部楼层

三相检定装置建标

便携式三相电能表检定装置可以建标时作为标准器吗?
max872 发表于 2009-3-13 17:08:01 | 显示全部楼层

当然能用了

接线简单,并且精度不变!
soweak 发表于 2009-3-17 17:38:04 | 显示全部楼层
检一台没有问题。对于单相电子式仪表,检多台时需要多路PT或CT隔离。不隔离的话会出现分流的状况,除最后一只挂表外,其他挂表误差偏负。但单相感应表可以脱钩,不存在分流问题,因此可以检多个感应表。
单三相两用的台子一般的台体制造厂家都有。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-19 07:41

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表