计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖

[压力] 压力表检定各项误差的计算疑问

[复制链接]
rongshuxiadecao 发表于 2013-9-12 16:29:25 | 显示全部楼层
能有联系号码啊,因为太着急,有点冒昧,实在着急呀,要不请您在帮忙具体说一下,因为检定压力表也好久,只是这个问题也压了很久,请您帮忙
rongshuxiadecao 发表于 2013-9-12 16:46:25 | 显示全部楼层
那缩格半格代表多少呢,如果指针在那位置怎么读数,迷惑不解的
rongshuxiadecao 发表于 2013-9-12 16:46:59 | 显示全部楼层
拜托了呀,请您回复
rongshuxiadecao 发表于 2013-9-12 16:58:08 | 显示全部楼层
譬如:0-10MPa的压力表,基本点为0 ,2, 4 ,6, 8, 10MPa.1.6级别的表,2-4MPA 之间有10格,也就是一格是0.2MPA,后面都是这样,就是0-1MPA之间刻度不一样,四个刻度,还多了O点的一个细的刻度,是平时说的缩格吧?,这部分怎么读数,如O在小细格内,或者在紧挨着的上一格怎么读呢
dlrg992003 发表于 2013-9-14 21:04:04 | 显示全部楼层
规程的文字表达不够详细,造成有多种解释!学习了!谢谢大家!
规矩湾锦苑 发表于 2013-9-15 02:32:00 | 显示全部楼层
回复 25# rongshuxiadecao

  压力表在零刻线的位置有带止销的和不带止销的两种。JJG52的4.2条规定:
  带止销的零位“在无压力或真空时,指针应紧靠止销”,如果不能紧靠止销,“缩格”应不超过表1规定的允差,即“量程”×等级×%(百分号)(请注意是“量程”不是你说的“上限”)。
  无止销的零位“在无压力或真空时,指针应位于零位标志内”,如果不能位于零位标志内,指针偏转零标志的距离应不超过表1规定的允差2倍。
  需要提醒的是“表1规定的允差”同样有带止销和不带止销两栏。带止销的,因为止销限制了指针向一个方向的偏转,所以是无正负号的。不带止销的指针没有限制,指针可以以零标志为中心向两边偏转,所以允差为有正负号,正减负就是两倍,而不是在正负号的基础上再乘以2。
杨家将 发表于 2013-9-18 15:37:27 | 显示全部楼层
对于示值误差,老规程中没有记录轻巧前的数据,只能是用上行和下行轻巧后的数值减去标准值取最大值。
新规程要求记录轻巧前和轻巧后的数值,那么就要考虑轻巧前后最大的一个作为示值误差。
罗曼 发表于 2013-12-21 17:18:24 | 显示全部楼层
版主再给讲讲呗,我也正好想学习
linieo 发表于 2013-12-23 22:36:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位老师
盘古一 发表于 2014-1-14 20:57:59 | 显示全部楼层
回复 2# romansky

回程误差应该是同一检定点升压、降压轻敲表壳后的示值之差的绝对值吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-17 15:46

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表