[电气安全] 接地电阻测试仪定义(转载)

[复制链接]
csxfjsw123 发表于 2007-5-9 18:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
接地电阻测试仪定义
接地电流:在大地或在接地极中流过的电流。
接地导体:指构成地的导体,该导体将设备、电气器件、布线系统、或其他导体(通常指中性线)与接地极连接。
接地极:构成地的一种导体。
接地连接:用来构成地的连接,系由接地导体、接地极和围绕接地极的大地(土壤)或代替大地的导电体组成。
接地网:由埋在地中的互相连接的裸导体构成的一组接地极,用以为电气设备和金属结构提供共同地。
接地系统:在规定区域内由所有互相连接的多个接地连接组成的系统。
接地极地电阻:接地极与电位为零的远方接地极之间的欧姆律电阻。(注:所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极互阻基本为零。)
接地极互阻:指以欧姆为单位表示的,一个接地极1A直流电流变量在另一接地极产生的电压变量。
电位:指某点与被认为具有零电位的某等电位面(通常是远方地表面)间的电位差。
接触电压:接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通常等于最大的水平伸臂距离,约为1m。
跨步电压:地面一步距离的两点间的电位差,此距离取最大电位梯度方向上1m的长度。(注:当工作人员站立在大地或某物之上,而有电流流过该大地或该物时,此电位差可能是危险的,在故障状态时尤其如此)
(架空线防雷保护用)接地极:指一个导体或一组导体,装设在输电线路下方,位于地面或地面上方,但绝大多数在地下,并与铁塔或电杆基础相连。
土壤电阻率:是指一个单位立方体的对立面之间的电阻,通常以Ω•m或Ω•cm为单位。

来源:http://www.any17.com/newscenter/new/dianzu/2006090412345322.html

评分

参与人数 1金币 +6 收起 理由
lymex + 6 认同观点

查看全部评分

 楼主| csxfjsw123 发表于 2007-5-9 18:10:24 | 显示全部楼层

接地电阻测试仪的发展

接地电阻测试仪的发展
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,进年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打装桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能。
接地电阻测试与发展
  最初人们对接地电阻的测量是用伏,安法,这种试验是非常原始的。图1是用安培计、伏特计的测量方法。在测定电阻时须先估计电流的大小,选出适当截面的绝缘导线,在预备试验时可利用可变电阻R调整电流,当正式测定时,则将可变电阻短路,由安培计和伏特计所得的数值可以算出接地电阻。
  伏安法测量地阻有明显不足之处,第一,麻烦、烦琐、工作量大,试验时,接地棒距离地极为20-50米,而辅助接地距离接地至少40-100米。另外受外界干扰影响极大,在强电压区域内有时简直无法测量。
  五六十年代苏联的E型摇表取而代之了伏安法,由携带方便,又是手摇发电机,因此工作量比伏安法简单。
  七十年代国产接地电阻仪问世,如:ZC-28,ZC-29,无论在结构、体积、重量、测量范围、分度值、准确性,都要胜于"E"型摇表。因此,相当一段时间内接地电阻仪都以上海六表厂生产的ZC系列为代表的典型仪器。上述仪器由于手摇发电机的关系,精度也不高。
  八十年代数字接地电阻仪的投入使用给接地电阻测试带来了生机,虽然测试的接线方式同ZC系列没什么两样,但是其稳定性远比摇表指针式高得多。而真正接地电阻仪的一个创举是在九十年代钳口式地阻仪的诞生打破了传统式测试方法。如法国CA公司生产的6411钳式接地电阻测试仪称得上接地电阻测试的一大革命,钳式接地电阻测试最大特点是不必辅助地棒,只要钳住接地线或接地棒就能测出其接地电阻。上述地阻测试仪是属单钳口形式的,具有它的快速测试、操作简单等优点,但也存在着精度不高特别接地电阻在小于0.7Ω以下,无法分辨,再说单钳口式地阻仪主要用于检查在地面以上相连的多电极接地网络,通过环路地阻查询各接地电阻测量。GEOX双钳口接地电阻仪测量范围和精度均有所提高,但由于钳口法测量采用电磁感应原理,易受干扰,测量误差比较大,不能满足高精度测量要求。最近引进的意大利HT公司234数显精密接地电阻仪比较完善地结合了传统伏安法测量的特点与钳口法新技术原理,再运用先进的计算机控制技术而成为当代首屈一指的智能型接地电阻测量仪。具有精度高,功能齐全,操作简便的特点,可广泛应用于电力电信系统,建筑大楼,机场,铁路,油槽,避雷装置,高压铁塔等接地电阻测量。目前在国内邮电、电力、航空等行业都进行了配置
电工 发表于 2007-5-15 10:21:52 | 显示全部楼层
感谢
正要用呢                     :victory:
yzgch 发表于 2007-8-3 10:05:59 | 显示全部楼层
版主:我需要接地电阻测试仪的操作规程(或详细使用说明),可否提供?yzgch@163.com
zhuzhu575 发表于 2007-8-17 18:43:22 | 显示全部楼层
昏迷,看仪器的说明书做“操作指导书”啊