计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[温度(热电偶/热电阻/膨胀)] 玻璃液体温度计检定的一个问题

[复制链接]
jwj4218 发表于 2007-5-21 15:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
大海捞针 发表于 2007-5-31 12:00:59 | 显示全部楼层
没标局浸线和全浸线的按全浸来检
也木海峰 发表于 2007-5-31 23:16:23 | 显示全部楼层
同上  

不过要注意一些局浸线可能被磨掉的情况  最好先局浸试着检下 如果差的太大就全浸吧
s2003jh 发表于 2007-9-11 09:13:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
arjan 发表于 2007-9-11 12:48:28 | 显示全部楼层
现在的计量器具很多都是乱来的,没有型号的,没有编号的多的是,要是真看着规程来检定的话不用两条就把它们给判不合格了。玻璃温度计本来是要标上局浸线的,或标上全浸字样,可惜很多都没有标上。我们的做法和上面的朋友一样,就是按全浸处理,除非有标上局浸线的。
mominging 发表于 2007-9-24 17:31:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
s2003jh 发表于 2007-9-26 16:44:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
下大雨 发表于 2007-9-27 22:58:35 | 显示全部楼层
就是不清楚,现在检出来的温度计有很多不合格,主要是分不清楚是全局还是局浸。
czg118 发表于 2007-10-3 09:53:00 | 显示全部楼层
按使用方法,没有必要全浸,全浸会有一个玻璃的膨胀问题,局浸应可以了!
lulu16897168 发表于 2007-10-8 23:33:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zjt-battery 发表于 2008-3-3 15:48:32 | 显示全部楼层
没有局浸线,也没标“全浸”字样;先用局浸方式检,浸没深度10CM;如果偏差太大再用全浸方式。大家可以试试,结果请发表。
airennaonao 发表于 2008-3-10 20:39:51 | 显示全部楼层
全浸式玻璃温度计是指温度计的整个液柱浸入被测温介质中、使液柱面与介质表面尽可能处于同一平面上的玻璃温度计,

请教:全浸以后你怎么读数,需要动到什么仪器吗?
sandyang 发表于 2008-3-12 23:18:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
也木海峰 发表于 2008-3-14 22:22:38 | 显示全部楼层
我们是这样处理这种情况的:
1:先校零位 全浸  如果在匀差范围内偏差不大就按照全浸检
2:全浸偏差大就局浸检 在匀差范围内就按照局浸检
      并在证书上标明:浸没方式:局浸 浸没深度XXmm
3:如果两种方法都不行(当然是在排除断接和挂壁等情况下)
     就联系送检单位到底要不要数据?
     出校准(修正使用)还是出结果通知书(判定不合格)

五七一二 发表于 2008-9-16 19:02:43 | 显示全部楼层
液体中使用的局侵式温度计应该有标识。但烘箱上面使用的局侵温度计没有刻线而是有一圆环凸起,用于放置在烘箱顶部用,这种温度计是局侵检定时液面侵过凸起下部就可以了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-11-4 05:27

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表