计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[温度(热电偶/热电阻/膨胀)] 企业使用大量的热电偶,有检定的必要吗?

[复制链接]
inblack 发表于 2008-11-4 16:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们企业使用大量的热电偶(长度比较长),但使用的精度要求不高,有检定的必要吗?如果要检定怎么开展啊?不检定怎么处理呢?虚心求教
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-4 16:47:38 | 显示全部楼层
太需要了,呵呵,如果你们确实量大,何不申请建标啊。不检定就无法知道显示的温度是否真实,温度控制是否到位,产品质量就会波动。
格非 发表于 2008-11-4 16:58:20 | 显示全部楼层
说实话,我们单位有好多热电偶都是不检定的。原因就是量太大,而且要求不是很高!
以前我们就是跟人家忽悠那个不要检,其实自己都看不过去。去年我们买了一些设备自己检定了。你那比较长的应该是温箱里面用的,你可以校准整个箱体~

[ 本帖最后由 格非 于 2008-11-4 17:00 编辑 ]
 楼主| inblack 发表于 2008-11-4 18:49:58 | 显示全部楼层
呵呵 我也是说这个不用检,心里愧啊......
qrongw 发表于 2008-11-4 20:26:36 | 显示全部楼层
我们也有热电偶,但一般都接了数字显示仪表,所以我们建了数字显示仪表的计量标准,平时不检热电偶,只检数字显示仪表,严格讲来还是应该检定热电偶的,可以不建标自已校准嘛(我们公司有一个分厂特多热电偶、热电阻,对温度要求高,他们的做法都是参照国家检定规程进行自校)
浪涛沙 发表于 2008-11-4 21:13:12 | 显示全部楼层
我公司也有很多热电偶,用于测量高温镁合金、铝合金液,一般新买回后首检,首检合格后再使用,由于校准周期规定为1年,而热电偶一旦用上就拆不下来,所以到期需计量时直接换标签,直至报废。
dezhoujl 发表于 2008-11-5 15:36:44 | 显示全部楼层

应当检定

现在企业上用的各种型号的热电偶太多了,有些企业根本不检定,但是从实际情况来看,有以下原因!
1、热电偶的精度太低了,差个十几度根本对产品质量等等造成任何的坏影响!
2、热电偶的拆卸困难,安装完毕后一般很难在拆卸下来,如需拆卸一般也都是再换一新的
3、热电偶检定检定困难,自己企业有标准的话,检定一根热电偶至少需要2个小时,如需送检至少需要2天的时间,因此检定或送检费时费事
但是从节能降耗、提升产品质量层次来看,热电偶的检定很是有必要,尤其是有些公司只是检定数显表,感觉数显表准了那么整套仪器就准了,但是实际上导热的热电偶才是主要的仪器,只有首先热电偶准确了,才能标明整套装置示值准确!
bingb 发表于 2008-11-6 12:20:00 | 显示全部楼层
热电偶如果工作,肯定要检定或者校准的;考虑成本问题,可以抽取若干根校准,然后自编校准规范或者作业指导书在特定的周期内进行比对。如果自检,你的标准需要建标的。估计费用不会少!
lc91110 发表于 2008-11-7 17:28:27 | 显示全部楼层
热电偶 量大,多为 集中测量,可以进行互相比较,当有温度偏差较大时,可以拆下 检验,这样可以减少工作量。
彭涛 发表于 2008-11-10 15:17:52 | 显示全部楼层
可以采用送检一定分量的然后进行比对,当然这样存在多种因素,我门用的常是这样的,没办法啊,现在的企业要求节省,
jhjczx 发表于 2008-11-10 15:35:56 | 显示全部楼层
热电偶属于计量器具当然要检,否则对安全生产及产品质量将会造成极大的隐患。
下大雨 发表于 2008-11-10 15:54:13 | 显示全部楼层
要检定的
1。首先是要进行入厂检定;
2。由于热电偶在工厂使用都不是强检的,因此企业可自己规定确认周期,可这定的比较长,如3年5年
小马哥 发表于 2008-11-10 22:34:55 | 显示全部楼层

回复 1# inblack 的帖子

我们公司的都检,我常帮着扛,那叫一个重啊
不过话说回来,关系到产品质量的,该检的还是要检啊,节约不是在这里节约的
jinyuewang 发表于 2008-11-13 11:14:42 | 显示全部楼层
原则应该检,但是现在我所在的企业是连续生产,只能进行抽检了,买一些备用的,先检好,再更换现场的,再检定.
jhjlsz 发表于 2008-11-13 14:47:14 | 显示全部楼层
我们单位的热电偶只规定做首检,如果要周期检定是话,一是量太大:二是因为生产连续性的特点,不能按期拆下来检定;三是如果全部等到停机的一下全部拿来检定的话,那绝对是耽误开车时间。不能知道只做首检行不行得通?
dqjlk 发表于 2008-11-15 08:45:45 | 显示全部楼层
校准是肯定的,如果量太大,组织又不愿意投入,可采用分别控制的办法嘛。对于直接影响产品质量的,严格控制;对于一般测量或纯监视用的,则可采用定期核查的方式进行比对。
净含量 发表于 2008-11-18 19:12:09 | 显示全部楼层
如果是免费检定,我想企业是不会怕麻烦的,不管是强检还是非强检,检了就比不检强,关键还是检定费用的问题。
paohong 发表于 2008-11-18 20:24:31 | 显示全部楼层
我们企业有大量的热电偶,因此建立了“工业用热电偶检定装置”。热电偶的检定周期为两年(国家检定规程规定为一年),到期检定时,能拆卸的热电偶一定要拆卸送计量室检定,稍延误周期(一个月内)也可以。如果担心拆卸后送检延误生产,可以更换“备用热电偶(已经检定好的)”。
OUYANGGANG 发表于 2008-11-18 22:45:46 | 显示全部楼层
前面量友提到的只检数字显示仪表的方法是只控制了皮毛好,数字表的功能只能显示热电偶的电势差,显示精度的好坏不能代替温度传递的精度。
按照S偶的标准,一级的精度为1.5‰,二级的为2.5‰,有的热偶在使用一段时间后,是会发生温度传递偏移的。在我们单位就常常出现送检的热偶,有的超差温度达到了10℃,更多的是5~6℃。这样的传递精度,即使你的数字表显示精度再高,也是不能发现温度偏离现象的。
要想搞好热电偶的校准工作,又要节约和方便工作,就必须作好比对测试工作。即,找几只标准热偶进行送检量传溯源,再用这些做标准的热偶对安装在设备上的工作热偶进行比对,这样就能找出温度偏差。
dpeng911 发表于 2008-11-24 01:50:51 | 显示全部楼层
要求不是太高,校准就行了啊,能不能用自己判定
gyl 发表于 2008-11-25 12:53:51 | 显示全部楼层
可以搞个全自动的,一次可以检定几百只的系统。工厂检修时统一检定,节约时间和成本。
张艳 发表于 2008-11-30 19:44:31 | 显示全部楼层

回复 21# gyl 的帖子

几百支的群检系统,上一套价格不菲吧?而平时又闲置,太不划算了。
笛声悠扬 发表于 2008-12-2 16:01:31 | 显示全部楼层
对于企业使用的热电偶严格来讲,是必须检定的。但是现实中由于种种原因,比如拆装比较麻烦、检定费用不菲等等,好多单位都只检显示仪表了事,应付一下。我个人认为,热电偶检不检应当与生产工艺的要求相结合,如果相差几十度对产品质量影响不大的话,可以抽检或者延长检定周期;如果工艺要求在正负十度之内,那是每支必检,甚至如果使用频率高的话,还要适当缩短检定周期。不知是否正确?
rdwkl 发表于 2008-12-2 16:51:48 | 显示全部楼层
应当检定,也可以用一高等级的热电偶一一比对,但要制订操作规范,力求减小误差.
jixi青青 发表于 2009-1-12 12:53:07 | 显示全部楼层
热电偶是一次传感原件,热电偶的检定很是有必要,尤其是有些公司只是检定数显表、不检热电偶 ,只有首先热电偶准确了、二次仪表准确、才能反映真实温度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-19 10:08

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表