计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[功率/电能] 求快速解决电能表自动检定装置的报警问题?

[复制链接]
zhengyunyun 发表于 2008-11-6 22:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电能表检定过程中,自动检定装置常常会报警,我们用的是24表位的,问有什么办法可以用“万用表”快速查出是那有问题。
hkx7621 发表于 2008-11-7 10:41:38 | 显示全部楼层
问题阐述得不是很清楚,电压报警还是电流报警
电压报警嘛一般是短路了
电流报警嘛一般是开路了
chuxp 发表于 2008-11-10 10:41:32 | 显示全部楼层
如果常常报警,一般就不会是电压回路短路了,因为这很容易发现并处理。所以可以确定是电流回路负载过重,特点是小电流正常,大电流过载并报警。检测时电流在24块表中是串联的,只要有一块表没接好就会导致过载,因此应认真检查每个接线端子。常用方法有两种,一是缓慢增加电流,直至报警切断输出后,触摸各接线端,有明显发热就是接触不良的端子盒,应检查其与装置的接线是否部分折断。二是取两根长线,先短路下面12块表的电流端,如果不报警了,说明故障就在这12个当中,否则就在上面的12个中;再短路其中的6块检查,这样很快就能找出故障位置了。一般都是接线盒的导线内部断了几股,或连接装置的接线片有所松动所引起。
泉水叮咚 发表于 2008-11-22 12:24:20 | 显示全部楼层
多表位挂表时,接触不良会引起电流回路报警,可以将万用表打在欧姆档,在电表表尾测每相的电流进出线是否为通路,万用表指示为零的相就是的报警相.
 楼主| zhengyunyun 发表于 2008-12-2 20:51:45 | 显示全部楼层

回复 4# 泉水叮咚 的帖子

“电表表尾测每相的电流进出线是否为通路”是一种方法,但是仍然有全通报警的情况。能否根据电阻值判断?
 楼主| zhengyunyun 发表于 2008-12-2 20:52:59 | 显示全部楼层
方法是好不过我认为还是不“快”!谢谢指教
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-15 19:49

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表