电能表建标,可否用电能表现场校验仪做为标准仪器。
chamer 发表于 2006-11-2 11:57:34 | 显示全部楼层
应该是可以的吧?:)
回复

使用道具 举报

上帝 发表于 2006-11-2 18:34:30 | 显示全部楼层
不知道什么意思
建标建的是什么?标准又是什么?
回复

使用道具 举报

hlm0147 发表于 2007-3-9 10:44:24 | 显示全部楼层
现场校验仪的精度一般都不高,正常情况为0.2级(现在较高档的多功能电能表已达到这个精度)。在电力部门里面建标主要是针对校表装置。
回复

使用道具 举报

l1000 发表于 2007-3-12 14:42:54 | 显示全部楼层
现在的现场校验仪精度还是比较高了,已经达到了0.05级,但不能作为计量标准
回复

使用道具 举报

dhj0136 发表于 2007-3-17 11:28:53 | 显示全部楼层

回复 #8 hlm0147 的帖子

我也想知道电能表建标的有关内容
回复

使用道具 举报

沧海桑田大 发表于 2009-2-14 19:31:31 | 显示全部楼层

回复 6# 的帖子

0.05级仅仅是标准功率电能表的精度,配上钳形表,实际精度不可能到0.05级的。这主要受钳表精度的限制。为了提高现场校验电能表的精度,供电公司有时也采用现场直接接入的办法。