cccrz 发表于 2007-6-1 21:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题急求:剩余电流保护装置检定规程
 楼主| cccrz 发表于 2007-6-6 20:26:41 | 显示全部楼层
晕,怎么没人帮忙啊
:Q
张军 发表于 2007-6-7 20:26:50 | 显示全部楼层

参照检测

4 检测条件

4.1 环境:
  a)温度(22± 3)℃;
  b)相对湿度 (60±15)%。
4.2 计量器具(仪器)及其它装置(物质):
a)数字电压表,0~300V,分辨力 0.1V,±0.5%;
b)数字电流表,0~200mA,分辨力0.01mA, ±0.5%;
c)电流表(可带互感器),0~20A,±1.5%;
d)时间检定仪,(50~1000)ms,时基误差1×10-7;
e)电子模拟开关装置,动作延时<0.1ms。
5 检测项目和方法

5.1 项目
5.1.1试验电压示值校准。
5.1.2 试验电流示值校准。
5.1.3 漏电流示值校准。
5.1.4 分断动作时间校准。
5.2 方法
5.2.1 用电压表测量测试仪输出的试验电压,校准电压示值。
5.2.2 用电流表串接入测试仪的输出端,测量测试仪输出的试验电流,校准电流示值。
5.2.3 用数字电流表串接入测试仪的漏电测量回路,校准漏电流示值。
5.2.4 电子模拟开关装置控制触发端接时间检定仪的毫秒信号输出端,开关装置的输出端接测试仪的试品连接端。对时间检定仪预置入欲校准的时间间隔量,启动时间检定仪使开关装置按时接通和断开测试仪的试验电路。通过时间检定仪的读数校准测试仪的分断动作时间示值。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5 原创内容

查看全部评分

树林 发表于 2007-6-7 22:01:26 | 显示全部楼层

回复 #3 张军 的帖子

想请问下你这个的规程号是多少呢?
张军 发表于 2007-6-7 22:40:31 | 显示全部楼层
这个没规程号码的,这个是我们自己根据实际经验编写的。
 楼主| cccrz 发表于 2007-6-17 09:13:28 | 显示全部楼层
谢谢张军的回复,请问你那里有做电流5A分断时间在10ms检定吗?