计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[温度(热电偶/热电阻/膨胀)] 套管温度计检定的注意点

[复制链接]
礼匪 发表于 2008-12-10 11:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
因外置金属套管可能带走大量热量,检测时发现温度差很多。
怎么避免。
 楼主| 礼匪 发表于 2008-12-16 16:50:43 | 显示全部楼层
套管温度计有专门的规程还是套用水银温度计的
大雪中漫步 发表于 2008-12-17 08:46:36 | 显示全部楼层
套管温度计 精度很低 温度偏差也不好避免 我个人认为 这种温度计的检定允许误差 应该放大
 楼主| 礼匪 发表于 2008-12-17 10:23:44 | 显示全部楼层
100度差几十度啊.不知道怎么用的??
愚草无心 发表于 2008-12-17 12:59:39 | 显示全部楼层
参考规程:JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计检定规程》;压力式温度计,规程是JJG310-2002《压力式温度计检定规程》。
 楼主| 礼匪 发表于 2008-12-17 13:08:53 | 显示全部楼层
原帖由 愚草无心 于 2008-12-17 12:59 发表
参考规程:JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计检定规程》;压力式温度计,规程是JJG310-2002《压力式温度计检定规程》。

不可能适用两个吧
terryyxg 发表于 2008-12-18 09:34:22 | 显示全部楼层
把温度计从套管中取出检定不知道可行不?
 楼主| 礼匪 发表于 2008-12-18 12:15:36 | 显示全部楼层
原帖由 terryyxg 于 2008-12-18 09:34 发表
把温度计从套管中取出检定不知道可行不?

你强的,这都想的出,拔的出就不叫套管了.
terryyxg 发表于 2008-12-19 16:02:09 | 显示全部楼层
原帖由 礼匪 于 2008-12-18 12:15 发表

你强的,这都想的出,拔的出就不叫套管了.



我遇到的很多都是可以取出的啊,带着套管检定合格率很低,10%都不到(按工作用玻璃液体温度计规程要求)。
取出来检定合格率稍高点,50%吧。
现在的问题是企业使用的是带套管的,该怎么办呢?
jxjxjxjxruian 发表于 2008-12-20 15:13:56 | 显示全部楼层
套管是用来保护测温元件电阻体并隔离工艺介质的,在插深够及受热均匀稳定,是不用担心带走热量的。
 楼主| 礼匪 发表于 2008-12-22 09:03:37 | 显示全部楼层
原帖由 jxjxjxjxruian 于 2008-12-20 15:13 发表
套管是用来保护测温元件电阻体并隔离工艺介质的,在插深够及受热均匀稳定,是不用担心带走热量的。

都全浸入了还差,而平时使用是只有罗口内的那段才插入工作介质
五七一二 发表于 2008-12-23 22:57:00 | 显示全部楼层
什么是套管温度计啊?是说的滴度温度计和粘度温度计吗就是底下套了一节金属套管吗?那一截一般都在下面在液面以下啊。不会存在带走热量的说话啊。可能是没有分清是全浸还是局浸吧。看看内标尺的背面有的有浸入深度要求的如45毫米55毫米一类的。如果你把这类局浸的作为全浸那误差确实会很大的。而且检定规程肯定是适用玻璃液体温度计规程。压力温度计根本就不是玻璃的啦。

[ 本帖最后由 五七一二 于 2008-12-23 22:59 编辑 ]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-5-2 18:27

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表