有火电厂工作的吗,你们的化学在线表使用怎样?

[复制链接]
发表于 2008-12-14 01:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

立刻注册计量论坛 交流工作中的点滴

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
我们厂化学在线仪表与离线仪表(特别是PH表)分析相差很大,等级一样,运行的老说在线仪表不准,经常要我们调整与离线仪表(运行负责)一样。但我们将在线仪表电极放在标液中测量是正常的阿,需要调整吗。
won413 该用户已被删除
发表于 2008-12-14 13:28:52 | 显示全部楼层
两点校准看第三点,如果第三点准就可以了,不准就换电极,一般都是电极斜率差
发表于 2008-12-14 22:12:19 | 显示全部楼层
这个没有办法比较,流动测量本来就是与静态不相同,测量条件不同,测量结果肯定有出入。出入大小与样品性质有关系,比较数据的前提是流动的装置测量的是基本不变化量,这时两者的测量数据应该接近。产生差异的原因一是测量的流动介质的性质变化,更主要的是流动影响测量起始电位,这个问题分析起来比较复杂。