计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[功率/电能] 窃电方法剖析

[复制链接]
wang6626866 发表于 2007-7-7 11:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
窃电方法剖析


窃电方法剖析
改变电度表的电气参数法
一.短路电度表的电流线圈
这种作案方法通常是在电度表内部或外部用导线将电流线圈短接,较隐蔽的做法是用准备好的两头带针的导线分别插入电流线圈的入出两端,使流入电度表的电流减小。这种方法可以使电度表转速变慢而达到窃电的目的。很多人认为这种方法可以使电度表停转,实际上不能,因为电度表电流线圈电阻很小,外部用导线短路后,短路导线只能分去流入电流线圈的部分电流,电度表照样会转,只是少计了短路导线分去的部分负荷。故对这样的窃电方法仅靠观察电度表会不会转来判断用户有无窃电是不对的。
2 在电压线圈上串联分压电阻或断开电压线圈。
对于单相电度表,断开电度表的电压联接片是很容易的事,会造成电表不转,但很容易被发现。如果用一个电阻串到电压线圈上,负荷端直接连出,所串电阻用绝缘胶布或绝缘套管套住,可以做到很隐蔽,其原理是使通入电压线圈的电压减小,达到少计量的目的。
3 调换输入电度表的零线与火线,使零线流入电度表的电流线圈。
这种窃电方法是在用电时,和邻居互换零线或另取一地线形成一地一火制,使自家电度表零线悬空,由于电流线圈悬空没有电流流过,故电度表不会转动。当供电部门查电时,恢复自家电度表零线,电度表计量正常。这种方法很容易在室内控制窃电与不窃电,供电人员很难查到真相。窃电的关键是要使流入电度表的零线与火线调换。
4 使用辅助变压器。
窃电时用变压器二次输出大电流反向流入电度表的电流线圈,使电度表反转。这种方法没有什么痕迹,窃电者只需在供电部门每月抄表前,使电度表反转,减少一定电度即可,当然这需要较专业的水平。
5 负荷端接移相器,调整电流和电压的电角度,使电度表反转(对三相电度表有效)。
二 改变电度表的机械参数法
1 在电度表上端钻一小孔,窃电时插入铁钉或其它物件,使电度表转盘卡死或增加反转动力矩,使电度表少计量。
2 调整制动磁铁,使制动力矩增大,电表转速变慢,从而达到窃电目的。
3 调整轴向齿轮与计度器齿轮之间的传递间隙
间隙调紧则使传递阻力增大,转盘卡阻、转速变慢,调大则使轴向齿轮与计度器齿轮传动不良,转盘虽然转动正常,但计度器齿轮时转时不转,使计度器计出电量减少。这种窃电方法聪明之处是利用电度表的工作原理,以制造故障形式隐蔽窃电事实。
4 更换计数器齿轮变速比,使电度表计出电量成倍减少。这种方法是窃电者的秘密武器。
其具体做法,是用小容量电度表的计度器更换大容量电度表的计度器,这种被更换后的电度表计出的电量比实际用电量成倍减少。比如,用5(10)安1800转/KWH的电度表计度器更换10(20)安900转/KWH的计度器,由于电度表的电流线圈和电压线圈没有变,那么铝盘转速不变,但计度器被更换后原900转计实际用电一度,变成了转1800转才计一度。计出电量比实际用电量少一半。这种窃电方法的要点是要用同一厂家的电度表才能够互换计度器,否则机械尺寸无法对应。同时要牺牲一个电度表作代价。操作时电度表盘面不要更换,则供电人员无法识别。这种窃电方法是以上所有窃电方法的最高手段,即使把电度表拿到校验室校验,也无法识别。因为电流和电压线圈未变,电度表转盘转动正常,只是计度器齿轮转速变比被改变,电度表所计电度与实际用电量不成对应。对现在计电度表转数校验电度准确度的校验方法无法测出其错误,即使拆开电度表也很难看出破绽。目前,还没有文章公开揭露这种窃电方法。这种窃电方法具有极强的隐蔽性,校验仪无法校验其窃电性质,危害性最大。
除了上述的各种窃电行为,还有一种就是内外勾结窃电,这类窃电早在建国初期就有发生,现在也屡见不鲜,而且这种窃电数额不小,对供电企业威胁较大,很值得业内人士高度重示。
对改变输入电度表电流、电压大小或改变电度表电流电压线圈的窃电方法,供电人员只要加强外观检查、以及对怀疑用户的电度表进行校验,一般都能查出真相。对于采用机械法窃电的用户,由于没有明显的窃电痕迹,很难查出真相,即使被发现,也可以借电度表本身机械故障而摆脱罪名。以前很少有文章披露这方面的窃电方法,故提醒供电人员对这样的窃电手段要特别防范。
综合以上的种种窃电方法,所提两种方法不需要动到电度表外,其它方法都需要动到电度表,甚至要拆开电度表才能实现窃电,这就使窃电者研究如何拆开电度表的铅封问题。其实,只要稍动脑筋,拆开现有电度表的铅封并不难:用一字形小螺丝刀或针头扩松铅封封口较宽的一端,用力就可以拉出铅封线。回装时,用合适大小的针扩大铅封孔,使原抽出的线可以从原位穿回即可。装好后,用两边平滑的钳或其它工具稍用力压紧,使线不能抽出,只要用力合适,不会伤害到原铅封面的标记字,可以做到看不出有被拆过的痕迹。
 楼主| wang6626866 发表于 2007-7-7 23:53:07 | 显示全部楼层

查处低压窃电技巧

查处低压窃电技巧


随着用电营业部门计量检查力度的不断加大,窃电分子的窃电手段越来越隐蔽,查出窃电的难度随之增大。根据多年来用电检查工作经验,总结出了一套快速,准确查出低压(380/220
V)用电系统窃电的技巧。现介绍如下,以期与从事本工作的同行们共同讨论,增强反窃电能力,减少电量流失。
所谓窃电就是指私自在供电线路上接线用电或私自改动用电计量装置用电。其常见类型有私自改动电能表二次接线、私自改动电流互感器、私自改动电能表结构和私自改动变压器。
窃电分子改动计量装置使电能表停转或反转,容易被查出,本文不做叙述,只介绍电能表正转但计量失准、表面无窃电痕迹的查找技巧。
2检查电能表运行情况
根据公式:t=(3600×1000×n)/(k×p)
可计算出电能表运转n圈所需要的理论时间t(s);
其中:P为实际功率W;n为选定电能表铝盘转动的圈数;K为电能表常数。
再用秒表测出电能表转动n圈所用的实际时间t′(s)。用t′与t比较可得出3种结论1) t<t′电表转速慢;(2) t=
t′电表转速正常;(3) t>t′电表转速快。
一般在(1) 、(2)种情况下会出现窃电现象,我们分别对其进行分析。
3t<t′电表转速慢时:
(1)查电压和相序
正常情况下,Ua=Ub=Uc=220 V,可用电压表检查进表电压。若电压小于220
V,可检查电压回路是否串接电阻;若出现一相或二相电压为0,可检查电压线进表端是否与电表电压端子接触良好,是否断线。
负荷平衡时A,B,C三根电压线逆相序接入电能表,就会导致电表停转,接入电能表的电压相序为A,C,B。

电能表计量的有功功率为:
在实际低压用电系统中三相负荷一般不平衡,电压逆相序时电能表仍可能正转,但转速慢。这种故障可用相序表测定或用从母线侧开始每相对应的方法进行检查。
(2)检查接线
三相四线三元件电度表正确接线方式有2种:直接接入式和经电流互感器接入式。
熟练掌握电能表的正确接线方式,现场可采用逐根对应的方法进行检查。如果电能表比正常转速慢2/3,一般为一相电流极性反。在现场检查中,我们发现有一种情况很隐蔽,查接线也难以发现。从外观上看,接线正常,但电表慢,最后才确定导线绝缘完好,但内部铜芯被掐断,这种现象可以用数字试电笔通过测试断点进行检查。因此在查线时应注意检查每根导线的导通情况。
(3)查电流互感器极性
现介绍一种现场测试电流互感器极性的简易方法,如图2所示接线,一次接上电池和开关K。当合上开关的瞬间,若mA正偏,则为正极性;若mA反偏,则为负极性。
(4)校表
经过1~3步,仍未发现问题,则用电能表现场校验仪或到检定室校验电能表是否超差。
(5)查电流互感器变比
现场我们遇到过将原互感器更换成大变比互感器,但仍采用原铭牌的方法,致使进表电流减小,转速减慢,达到窃电的目的。对此,我们一方面要熟记所使用电流互感器的外观、大小、变比等基础资料;另一方面对于有疑问的电流互感器及时送检定室进行检定。
4t=t′电表转速正常,但累计日用电量或月用电量与实际负荷不符
(1)检查电能表测量机构是否正常
齿轮是否咬合良好,齿轮松动时,无法带动计数器转动;计数器是否与铭牌标示一致,防止窃电者用高转速计数器代替低转数计数器;检查计数器主动齿轮是否正常,是否被窃电者破坏造成缺齿,从而少计电量;双向电度表的反向计数机构是否正常。
(2)电能表测量机构无损时的检查
如果电能表内部机构未破坏,就采取不定时突击检查的方法,以发现窃电者采用节假日、晚上临时窃电的手段。
在我们的检查工作中就遇到一些极难被发现的窃电手段:
(1)经过多次对该户计量装置检查均未发现异常,但根据其负荷大小和性质估算的月用电量却远远大于电表所记录的电量,后来在我们突袭检查时才发现了问题。原来,该窃电户从计量箱背后穿过电表后外壳正对电表转盘处钻一极小的孔,用铁丝钩住转盘使其不能转动,铁丝另一端从墙顶打孔伸入配电室内部(变压器及计量箱在配电室屋顶),有人来检查,他们利用开门取梯子的机会,将铁丝扯下来,现场不留痕迹,但我们通过突袭检查方式,最终当场查获其窃电事实。
(2)有一次在月用电分析中,我们发现某户抄表电量与我们估算电量相差甚远,多次到现场检查,电表都完好无损,且每次测量负荷都不大,但是根据其用电性质,负荷不应该这么小,于是我们初步判定该户有可能绕表用电,可是却找不到出线。最后,我们还是发现了问题,根据经验这台变压器似乎安装得太牢固了,底座都用水泥封死了,可能有问题。撬开后果然发现窃电者在变压器下边钻孔,用电缆在变压器内部接线后,从下边引出埋入地下企图达到长期窃电的目的,最终还是被发现了。以后,我们又陆续发现类似窃电方法,例如,将变压器一相接外壳,零线不接地,从变压器外壳接地点接线用电,使电表少计量一相。
长期现场检查的经验使我们发现,无论窃电分子如何窃电,最终都要在电量上反映出来,我们只要平常多下功夫,掌握用户的负荷及用电性质,就能估算出用户的月用电量,再与电表记录电量比较,对于电量相差悬殊的用户重点检查,就能真正做到有的放矢。
总之,长期的工作经验使我们确信,无论窃电分子如何变换花样,只要我们认真分析用电负荷,用电性质,就一定能发现问题。
xuxiaomao126 发表于 2015-4-23 14:02:38 | 显示全部楼层
长知识了~~~~!!!
chenboyou 发表于 2015-4-24 08:20:38 | 显示全部楼层
窃电方法剖析别让电管理部门找你麻烦!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-15 16:10

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表