我们单位打算电能表建标,场内使用的多为 DSSD331多功能电能表,参数是:
性能参数
测量精度
精度
分辨率
电压
0.2%
0.01%
电流
0.2%
0.01%
有功功率
有功1级 (IEC61036 标准)
0.001%
无功功率
无功2级 (IEC61268 标准)
0.001%
视在功率
0.5%
0.001%
功率因素
0.5%
0.001%
电网频率
0.2%
0.01%
有功电量
0.5%
0.01%
视在电量
0.5%
0.01%
无功电量
0.5%
0.01%

那么哪个才算是它的精度等级?计量建标应建立多少等级的?还有一个问题,就是标准设备选用哪里的,有用过得到推荐下。
dinghongyuan 发表于 2009-2-9 12:22:54 | 显示全部楼层
有功电量
0.5%
0.01%
视在电量
0.5%
0.01%
无功电量
0.5%
0.01%
这是电能量的准确度 你建表至少要0.05级的
kuangren_zwg 发表于 2009-3-13 11:50:14 | 显示全部楼层
不知现行的国内标准是否兼容IEC 61036,或者高于这个标准
max872 发表于 2009-3-13 17:02:57 | 显示全部楼层

解答

是有功功率和无功功率!
nulixuexi 发表于 2009-7-31 23:01:16 | 显示全部楼层
4# max872
国内还没无功标准,没有开展无功量值传递