计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[电气安全] 接地电阻表与接地导通电阻测试仪能用一种检定装置吗

[复制链接]
zzy5050 发表于 2009-2-14 23:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
接地电阻测试仪与接地导通电阻测试仪有啥区别,越详细越好,另外接地电阻表与接地导通电阻测试仪能用一种检定装置吗?
礼匪 发表于 2009-2-15 09:43:32 | 显示全部楼层
两种仪表,测的两个参数,两个规程,当然不能用一种检定装置了
gufan507 发表于 2009-2-26 11:23:17 | 显示全部楼层
接地电阻表测的是接地导体与大地之间的电阻,依据JJG366-2004,接地导通测的是仪器可触及金属壳体与接地端子之间的电阻,依据JJG984-2004,详细还需要自己看检规哈,我也是新手
yxd192 发表于 2009-2-26 12:57:34 | 显示全部楼层
不同,接地导通电阻表原理是产生一个标准大电流(一般是25A)通过一个被测电阻,再通过内部测量电路测出其两端电压,计算出电阻值。并显示出来。

接地电阻表的工作原就不用我说了吧,呵
huwenjing 发表于 2009-2-26 13:52:30 | 显示全部楼层
只要能满足检定规程要求就可以
bgqjm 发表于 2009-2-26 22:09:13 | 显示全部楼层
完全不同的两个东西,适用不同的规程。检定装置也不一样
mrshgq 发表于 2009-2-27 10:52:39 | 显示全部楼层
接地导通电阻表是有大电流输出的一般为10/25A,和接地电阻表明显不同,不可以用同一标准装置来检定
max872 发表于 2009-3-13 17:09:38 | 显示全部楼层

是一种

只是它们两个接线不同,一个是两线一个是四线罢了!
laura.lao 发表于 2009-4-4 23:07:24 | 显示全部楼层

更正一下

原帖由 max872 于 2009-3-13 17:09 发表
只是它们两个接线不同,一个是两线一个是四线罢了!

楼上的你好!
你态度还可以,乐于助人!但你的做法不对的!
上面这么多人都说了,这两个是不同的东西!你也不去查查,就去说是一样的东西?  有点不负责!!
会给别人误导的啊
malele 发表于 2009-4-9 10:30:21 | 显示全部楼层
检定参数不同,依据规程也不相同。
guojunguo 发表于 2009-12-24 22:25:21 | 显示全部楼层
接地电阻表测量的是电阻值,接地导通电阻表是测量电流值。目前市场上的接地导通电阻表的名称也叫接地电阻表,容易弄混
ESWOOD 发表于 2009-12-25 09:40:37 | 显示全部楼层
只是它们两个接线不同,一个是两线一个是四线罢了!
max872 发表于 2009-3-13 17:09

8#
接地电阻表有两线和四线的接法,不要跟接地导通电阻测试仪搞混了。
wangj 发表于 2010-1-13 15:10:50 | 显示全部楼层
是两种不同的东东,依据的规程也不一样。接地导通也有四线和二线的。
wangj 发表于 2010-1-13 15:12:37 | 显示全部楼层
接地导通电阻测试仪的检定装置可以看一下我们的MJZ-25
接地网接地电阻仪则可以用MJZ-600
guizhou_li 发表于 2010-3-8 13:11:33 | 显示全部楼层
肯定不同拉
wanggaozhu 发表于 2010-3-25 16:31:27 | 显示全部楼层
是两款完全不同的仪器
黎明 发表于 2010-3-25 21:15:21 | 显示全部楼层
能满足测量参数就可以
cancer_14 发表于 2010-4-23 15:28:35 | 显示全部楼层
接地导通电阻需要通过大电流,而且阻值一般不大于600毫欧姆,检定时注意下电阻的允许功率;接地电阻阻值通常0.1-100欧姆
gaobingic 发表于 2010-4-29 16:03:55 | 显示全部楼层
看规程就知道了!
沧海桑田大 发表于 2010-4-30 10:49:30 | 显示全部楼层
回复 1# zzy5050


    两种仪器,两回事情。
齐德超 发表于 2010-5-4 08:45:56 | 显示全部楼层
两种仪表,测的两个参数,两个规程,当然不能用一种检定装置了
xiangjun 发表于 2010-5-4 11:50:31 | 显示全部楼层
回复 14# wangj


    MJZ的仪器不错。我们也用MJZ-25的,两线,四线测接地导通,比较方便。
liubc 发表于 2010-5-6 20:50:30 | 显示全部楼层
学习了,原来是这么回事
mrshgq 发表于 2010-8-7 16:40:01 | 显示全部楼层
一个是大电流、一个是小电流 不能通用的
mengtuteng 发表于 2010-9-6 16:52:29 | 显示全部楼层
肯定不可以的了,有的接地电阻测试仪其实就是接地导通电阻测试仪。但是接地电阻表和接地导通电阻测试仪就不一样了啊!用的规程都不同的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册