[流量] 请教:蒸汽流量计量

[复制链接]
benbird 发表于 2009-2-24 13:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司蒸汽流量现在用的是孔板,原来孔板设计最大流量和最小流量分别是45t/h和15t/h,可现在实际流量在5-35t/h,故15t/h流量以下孔板测不准,较下各位高手有什么改造方案且是最经济实惠的?高量程比的孔板能用吗?
zhoujidai 发表于 2009-2-27 13:57:30 | 显示全部楼层
高量程比的孔板能用,但要重新计算差压。我认为可换成涡街流量计进行测量较经济,其测量精度也能保证。
 楼主| benbird 发表于 2009-2-28 14:02:13 | 显示全部楼层
高量程比的孔板准确度能保证在1.0吗?DN300的管径用涡街流量计稳定吗,且价格昂贵.
zhoujidai 发表于 2009-3-1 12:01:52 | 显示全部楼层
高量程比的孔板准确度要保证在1.0级,在实验室校准状态下应该是可以的,但生产现场是绝对保证不了的,就是在低量程下要保证1.0级都困难,主要受现场安装等外部干扰因素的影响。DN300的管径用涡街流量计测量精度不能保证,用孔板要好些。
szwjlhf 发表于 2009-3-11 15:36:09 | 显示全部楼层
重新计算差压
计量科 发表于 2009-8-31 14:06:37 | 显示全部楼层
1# benbird 一般情况下 ,量程改变就要相应改变管径,只改变参数不能满足差压计量要求。