请问大家,泄漏电流测试仪与耐压测试仪的异同点是什么呢?不是很明白。泄漏电流测试仪测的是泄漏电流,耐压测试仪也有击穿漏电流。还有就是,同为泄漏电流测试仪,有的本身有电压输出调节,如威格产的VG2306-ATE
,而艾诺的AN9620的测试电压是外接的。这两款的测试原理有区别吗?
lyb_181 发表于 2009-2-28 21:01:23 | 显示全部楼层
泄漏电流测试仪与耐压测试仪的异同点是什么呢?相同点就是两者都能测试电流量,但两者测试方式方法是不一样的。
泄漏电流测试仪测试的是用电电器在正常工作时“火线和地线”或“零线和地线”之间的泄露漏电流值。而耐压测试仪测试的是待测设备耐电强度,测试时要施加一定的高压,绝缘体两端的电压超过某一数值时,其内部分子在电磁场的在作用下发生变化,对电子的束缚力就会下降(减小),从而引起绝缘体的击穿,引起导电,因此测试的是击穿漏电流。因此两者是有一定区别的。

[ 本帖最后由 lyb_181 于 2009-2-28 21:03 编辑 ]
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-28 22:03:32 | 显示全部楼层
泄漏电流测试仪测试的是待测用电电器在正常工作时“火线和地线”或“零线和地线”之间的泄漏电流值,评价合格与否的指标就是泄漏电流值。耐压测试仪测试的是待测用电电器非正常工作时,即施加一定的高压,绝缘体两端的电压超过某一数值时,引起绝缘体的击穿导电,虽然测的是击穿漏电流,但是评价合格与否的标准则是施加的高压电压值大小而不是电流值。