计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[体系] 化工企业计量器具现场如何管理

[复制链接]
wangshufei 发表于 2009-6-30 10:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道各位同行在化工企业中现场的计量器具是怎么管理的。
首先你们车间一般的(就是做指示用的)压力表是怎么样管理呀?要校准吗?

还有就是车间压力表坏了更换是由计量人员更换,还是在车间设置专门人员维护,保养和清洁的?
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-30 11:57:34 | 显示全部楼层
校准是必须的,关键是看如何规定校准方法和校准的周期长短。
至于车间压力表坏了更换是由计量人员更换,还是在车间设置专门人员维护、保养和清洁,就要根据企业人力资源的具体分布情况来具体分工了,我认为可能的话原则上还是在车间设置专门人员维护、保养和清洁为好。
zhoujidai 发表于 2009-6-30 12:00:37 | 显示全部楼层
各个企业的管理模式是不一样的,但大方向是一致的,首先要建立计量管理制度(包括计量器具采购计划的编制、审核、采购、入库验收、检定/校准、维修、维护、流转、报废、周期检定的确定、分级管理、色标管理,奖励与处罚等内容),明确各方面的职责。
对于在用计量器具的管理,首先要建立台帐,编制周期检定/校准计划,执行周期检定/校准,日常维护保养的规定等。我们也是化工行业,压力表也很多,对于压力表的管理我们按A、B、C三级进行管理,A级为强检计量器具,B级为用于工艺、质量控制的,A、B级计量器具严格执行周期检定,还可以对检定规程规定的周期适当缩短,如三个月。但对于C级计量器具我们分两种情况处理,一种是按周期检定规定进行周检,并可对检定规程规定的周期适当延长,不进行抽检,一种就是你说的仅起指示用的,数据不重要的压力表只作首检,不进行周检,损坏后更换。
车间压力表坏了我们是车间人员更换,更换前经计量室检定合格,维护,保养和清洁由车间负责。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
vandyke + 5 热心回复

查看全部评分

鸡寒难奈 发表于 2009-7-16 11:46:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 鸡寒难奈 于 2009-7-16 11:49 编辑

1# wangshufei
车间压力表坏了还是由车间使用人员进行更换,计量员不可能实实关注每只表的使用情况,每个车间可设置专门负责人员(各工段长),统一负责领用更换,计量管理员做好总帐注明分发车间,由计量员将检定合格的表分发给负责人员,最好是由负责人员做好本部门的台帐,每只表都落实到位,这样不管是在压力表的分级管理还是到期更换都明朗化。更换下的表再统一上交计量室,由计量员统计更换情况。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-6-18 03:12

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表