myshuyan 发表于 2009-10-3 09:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想咨询一下数显压力控制器使用什么检定规程或校准规程。遇到压力变送控制器。诸位是怎样处理的。
 楼主| myshuyan 发表于 2009-10-3 16:08:00 | 显示全部楼层
补充问题:检定最大切换差和最小切换差在工业应用中有什么意义
gaoyuan601 发表于 2009-10-3 16:22:38 | 显示全部楼层
国家现在没有检定规程或校准规范,可参照数字压力计
有行业标准,在网上查一下
gogo3795 发表于 2009-10-4 14:10:45 | 显示全部楼层
JJG 544-1997 压力控制器检定规程
可以参照部分压力传感器的规程。
无量 发表于 2009-10-7 20:27:47 | 显示全部楼层
压力控制器分为可调切换差和固定切换差。
对于可调切换差的压力控制器,其最大切换差决定其控制压力点附近的最大波动范围。
最小切换差决定其可以控制的精密程度。
yan126 发表于 2011-4-20 19:00:22 | 显示全部楼层
回复 5# 无量


    如果客户要求其压力开关的动作为>9.8MPa时(客户只要求一点),我测出11.2MPa时候,开关断开,然后在8.2MPa时开关接通,按照规程,我应该如何判断这个结果是否符合要求.谢谢.