计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

请问如何用万用表来判断市电有没有接地线阿??

[复制链接]
何必 发表于 2008-4-18 23:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何用万用表来判断市电有没有接地线阿??
lymex 发表于 2008-4-19 18:27:50 | 显示全部楼层
市电三芯插头:
中间为地线,左边为零线,右边为火线。
火线为三相380V的一相,零线就是三相四线的中性点,而地线就是真的要接大地。不过,一般在进户变压器处,零线和火线是接到一起的。

因此判断有两法:一个是判断零线和地线是否接到一起,另一个是判断地线是否接地。
无论哪种判断方法,都又可以具体的采用测量电压和测量电阻两个方法。电压测量可以用完用表的交流电压档直接测量零线和地线之间的电压,以及测量地线和地(比如自来水管)之间的电压。如果电压过大(比如>4V)则说明没接地,但电压小也不能说明真的接地了,要用电阻法。
电阻法必须在电压测量后并电压很小(<1V)的情况下才能进行。一般可用模拟表Rx10档,表笔打到头说明接地。
cheney 发表于 2008-4-21 17:09:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qyypfyhong 发表于 2008-5-5 22:05:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lxm4 发表于 2008-5-5 22:43:03 | 显示全部楼层
一般可以简单的用这种方法:
 接地通常是对三叉的插座来说的,标准接法,人正面对插座,三叉:左为零线,右为火线,中间为中线.市电通常是220V
 用万用表表笔测零线与地(中)线的电压应该为3V以下,火线与地(中)线的电压应该为220V(左右)表明接地应该良好.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-10-30 13:07

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表