[热工二次仪表] 求助关于温度变送器的校准结果

[复制链接]
回旋游标 发表于 2022-5-25 13:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个PT100的温度变送器,温度范围(0-50)℃,输出范围(4-20)mA。
校准结果里给了9个被校点的误差最大0.016mA,还给了扩展不确定度U=0.013mA,k=2。
以前只接触过检定,不确定度等级在证书上有给出。校准这种形式只给出各个点的误差值,还有扩展不确定度,如何判断仪器的不确定度等级呢?
还有就是这个结果应该怎么用?
计量小白,求各位老师指点。
237358527 发表于 2022-5-25 14:53:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 237358527 于 2022-5-25 14:57 编辑

JJF 1183-2007        其他计量技术规范        温度变送器校准规范        现行



按照规范要求, 测量误差要求小于 Pt100的MPE+变送器的MPE



如果不带传感器,就直接是 变送器 MPE

自己转换一下就行。

比如0.5级就是MPE±0.5%,换算电流误差MPE±0.080mA

如果带一次仪表,也就是Pt100,那还得知道 Pt100的MPE

看规程JJG229-2010 根据 等级 查 最大允许误差。