吉利阿友 发表于 2008-5-29 12:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上午我公司搞了一次消防演习。有同事问我,灭火器上的压力表没检定你们计量室怎么不管一下?
我们科室确实没有注意到这个问题。依照强检的相关规定,“安全防护”用计量器具是要强检的。不过问了不少量友,他们公司灭火器上的压力表也都是不检定的。所以,想咨询一下各位量友:灭火器上的压力表到底需不需检定?

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
上帝 + 5 举报奖励

查看全部评分

ll83 发表于 2008-5-29 12:43:35 | 显示全部楼层
灭菌器是不是整机检定了,如果那样的话压力表好象就不用再单检了
地铁一号线 发表于 2008-5-29 16:11:21 | 显示全部楼层
1.灭火器上的压力表属于安全防护类计量器具,必须要检定的.
2.平时灭火器正常使用时是有压力状态,压力表与压力源不能切断.所以不能单独将压力表拆下来检定.
3.一般灭火器内灭火介质的建议使用年限为一年,而一般压力表的检定有效期为半年.
4.灭火器上压力表的测量压力相对稳定,压力表的检定周期可以适当放长.
所以我想合适的做法是在灭火器每年重新充装灭火介质的时候做一次压力表的检定.周期就定个一年.供参考

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
lhy118 + 2 热心回复

查看全部评分

aux8180 发表于 2008-5-30 10:51:55 | 显示全部楼层

灭火器上的压力表到底需不需要检定?

我们公司配备了很多灭火器,现在我想请教各问,其上面装的压力表到底需不需要检定?我想得到比较有权威的信息.
aiping2100 发表于 2008-5-30 20:07:04 | 显示全部楼层
我认为不需要检定,灭火器一年就自动要换,压力表同出厂时就检定,如要拿下来检定,再装回去是不允许的,
但不一定权威!!!!!!!
风吹石 发表于 2008-5-31 07:47:48 | 显示全部楼层
只减不增的压力指示器,在装灌时一次检定就可以了(也不权威哦)。
aux8180 发表于 2008-6-2 10:11:35 | 显示全部楼层

回复 5# 的帖子

问题是怎么知道压力表在出厂时检过了?
xyb88 发表于 2008-6-2 10:47:57 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

从计量法角度来讲,应该检定。
lhy118 发表于 2008-6-2 15:45:48 | 显示全部楼层
.灭火器上的压力表属于安全防护类计量器具,必须要检定的。
benjiming 发表于 2008-6-2 20:58:12 | 显示全部楼层
我单位的每年消防部门人员会来拿走重新灌装,压力表应该不用检定。
yangyong1977526 发表于 2008-6-3 12:31:10 | 显示全部楼层

属压力容器检定

各省都有专业的压力容器检定,连同压力表、压力容器一起给检定和检测。同时还给维修保养。
        就是检定安全阀和油罐车的单位。建议问问。