zjauto 发表于 2008-6-17 22:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.压力表转换接头使用铝材棒自己加工,可以吗?(使用变压器油)
2.压力源需要送计量院检定吗?
3.压力源在检定压力表时,压力能保持多少时间才是合格的?


[ 本帖最后由 zjauto 于 2008-6-18 07:12 编辑 ]
风吹石 发表于 2008-6-18 07:55:52 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

1、转接头完全可以自己加工,一般用铜材较好,铝材也可以用。也可以直接购买。
2、压力源可以自己检测,主要是密闭性。
3、在最大压力下关闭阀门,记录压力下降的速度。时间没有具体的规定(曾在一个材料上看过,具体数值忘了,呵呵),只要不影响检定时读数就行了。
流连 发表于 2008-6-18 08:08:35 | 显示全部楼层
压力能保持多少时间,各个压力源生产厂指标不一样,有10分钟压降不大于10%的,也有5分钟不大于5%的、、、、、,够用就行。
dbhlong 发表于 2008-6-19 17:14:34 | 显示全部楼层
我是做测力、硬度检定的,想了解一下配二等活塞压力计的砝码用何方法检定、依据是什么?
队伍 发表于 2008-6-19 20:07:43 | 显示全部楼层
R:我是做测力、硬度检定的,想了解一下配二等活塞压力计的砝码用何方法检定、依据是什么?

JJG99-2006砝码规程 (等活塞压力计的砝码---属于专用砝码)。
计量单位 发表于 2008-6-22 08:36:28 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

数显式/电子式,用什么来检定?价格多少?而且一般都需现场检定.

[ 本帖最后由 计量单位 于 2008-6-22 08:38 编辑 ]
风吹石 发表于 2008-6-22 14:07:25 | 显示全部楼层

回复 6# 的帖子

是说压力传感器吗?我们是根据被检传感器的等级,现场用更高的压力传感器去检的,可以用机器原来的源,也可以自带压力源。(我们的压力传感器是GE的,0.05%,一般现场的数字压力表和传感器基本可以满足)
dbhlong 发表于 2008-6-23 15:54:51 | 显示全部楼层

专用砝码

活塞式压力计的砝码---属于专用砝码。请问该砝码怎么检定?是按JJG59-2007活塞式压力计中误差要求“0.008%”吗?而活塞式压力计专用砝码又没有给出具体数据;是根据压力反推算出砝码名义值再按“0.008%”要求检吗?这样的话,因为计算、修约等就难以保证“0.008%”。本人是初学请高手提示!