计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[压力] 求助:电接式压力表的检定

[复制链接]
微云淡月 发表于 2009-4-29 19:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我查阅过压力表的检定,并没单独列出电接式压力表的规程,而弹簧式压力表的检定规程说明:包含各种灵敏元接的压力表。
   那个说电接式压力表是象一般压力表那样检定,但那个电接想问问各位同仁是如何检定的,有个公司说他们的电接式压力表到了那个压强不自动跳,属于我们检定失误。
风吹石 发表于 2009-4-29 20:04:02 | 显示全部楼层
在检定过程中,对某个压力点,用万用表测一下导通就可以了。
下雨 发表于 2009-4-30 16:05:22 | 显示全部楼层
电接点压力表示值部分的检定同一般压力表。下面仅是举例说明我对电接点检定方法的理解,不考虑1/5估读问题。有错请高手指正。
一、判别出电接点后,进行绝缘电阻检验。选择500V兆欧表,分别测量三个电接点对接地点之间的绝缘电阻,均应大于20MΩ。
二、关于设定点偏差。规程规定“对每一个设定点应在升压和降压两种状态下进行;下限设定在量程的25%及50%附近两点,上限设定在量程的50%及75%附近两点”。所以,对于40MPa表,将下限设定在10MPa、上限设定在20MPa后开始升压,当标准器显示10.1MPa时 ,下限断开,那么下切换值是10.1MPa,继续升压,当标准器显示20.2MPa时,上限接通,那么上切换值是20.2MPa。上限接通后,开始降压,当标准器显示20.1MPa时,上限断开,那么上切换值是20.1MPa;继续降压,当标准器显示10.2MPa时,下限接通,那么下切换值是10.2MPa。所以,此次检定得到的切换值共有四个。据此计算,下限设定点偏差分别等于(10-10.1)MPa、(10-10.2)MPa,上限设定点偏差分别等于(20-20.2)MPa、(20-20.1)MPa。同样方法将下限指针设定在20MPa,上限指针设定在30MPa检定升、回程并计算。
三、关于设定点切换差。根据上一步检定,计算出下限设定点切换差是(10.2-10.1)MPa;上限设定点切换差是(20.2-20.1)MPa。20MPa和30MPa点略。
如果表的绝缘电阻、设定点偏差或切换差其中有一项超差,那么电接点部分检定不合格。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +4 收起 理由
aiping2100 + 1 + 4 热心回复

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-7 03:15

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表