计量论坛

 找回密码
 成为会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 107102|回复: 12

[温度(热电偶/热电阻/膨胀)] 如何现场检定工业用热电阻?

[复制链接]
发表于 2009-7-2 17:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

立刻注册计量论坛 交流工作中的点滴

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
现在大部分化工企业的热电阻和热电偶都很难拆卸,有什么方法可以在现场进行检定或校准?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2009-7-3 08:35:02 | 显示全部楼层
就算现场检定,也需要把热电阻或热电偶拆下来啊,否则只能对二次回路进行校验。
发表于 2009-7-3 08:39:47 | 显示全部楼层
不拆传感器的话,有一个变通办法是在被测点的管道上预留一个检修口,插入标准偶或铠装的标准铂电阻与被检偶的示值进行比对,前提是现场的介质温度稳定性较好,且介质无腐蚀性
发表于 2009-7-3 08:58:44 | 显示全部楼层
在现场检定/校准一般是不可能的,因为检定/校准都需要标准油槽、水槽、热电偶检定炉等,而且对温度、湿度等也有要求,在现场是达不到要求的,何况使用这些设备是要把热电阻和热电偶都要拆卸下来的呀。在现场就只能用比对的方法进行效验了,将一只校准合格的热电偶和热电阻与现场的捆绑在一起,然后看两个显示的温度是否一致,简单进行校准。如果安装在密闭容器、管道等不能捆绑的地方的热电偶和热电阻我看就只有拆下来进行检定/校准了,这是偷不了懒得。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
张剑川 + 2 认同观点

查看全部评分

发表于 2009-7-3 09:55:42 | 显示全部楼层
要检定只有拆下来,没办法的事,这是我们搞热工检定的一个难题,我们这里就有好多热电偶、阻都不送检,倒是有在现场检定的干式炉,那也得拆下来呀!听说效果也不太好。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
张剑川 + 2 认同观点

查看全部评分

发表于 2009-7-3 10:24:26 | 显示全部楼层
在现场检定中有很多限制的因素,如果确实需要检定,要携带标准油槽、水槽等,而且要看温度范围,温度范围低的可以做校准。

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
eric168 + 1 认同

查看全部评分

发表于 2009-7-8 23:47:12 | 显示全部楼层
二次仪表可以现场检,热电阻和电偶必须在实验室检。
发表于 2009-7-12 10:24:28 | 显示全部楼层
一次仪表在现现场用干井炉检也要拆下来,且干井炉误差太大了,仅仅是做官样文章用的。
发表于 2009-7-13 21:24:39 | 显示全部楼层
我们只有检定炉,不知道记录如何出啊,有记录格式的朋友指点一下 520085378@qq.com 谢啦
发表于 2009-7-14 17:01:13 | 显示全部楼层
8楼的,现在干式炉的稳定性均匀性也能达到很高的精度,接近油槽的指标。
发表于 2009-7-15 12:47:34 | 显示全部楼层
主要看使用场合和具体的精度要求,通常都是需要拆下来进行检验,但如果要求不高倒是可以进行对比检验!
发表于 2018-5-16 15:29:34 来自手机 | 显示全部楼层
时代在发展科学在进步,我还是比较相信传感器是有可能在现场进行校准的,而不是拆下来进行校准
发表于 2023-6-12 16:26:14 | 显示全部楼层
一般现场检是带干体炉的。还是要拆下来检。但不能满足规程要求。自已知道大概误差,不能出证书。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-3-29 19:51 , Processed in 0.150143 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表