sjli 发表于 2009-7-12 20:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位请教实验室如何安装接地线?
是否可以接顶楼的避雷针做接地导线?
bcliu 发表于 2009-7-12 22:46:02 | 显示全部楼层
不可以,对电学计量来说,一般都要单独接地线,而且这个地线要保证切实接地
bgqjm 发表于 2009-7-13 23:52:59 | 显示全部楼层
绝对不可以,电学计量的底线一定是单独的,也不能接到配电系统的地线上,二是单独拉一根线,直接通过钢筋链接到埋在地下的钢板上。
aqinse 发表于 2009-7-14 13:51:36 | 显示全部楼层
一般的底线要求小于4欧姆就好
电学计量最好采用小于1欧姆的专用测试底线。
zhoujidai 发表于 2009-7-14 20:33:46 | 显示全部楼层
绝对不能接顶楼的避雷针做接地导线,接到避雷针上起不到接地的作用,反而会造成设备损坏。
实验室接地线:一般用铁棒或角钢埋入地下1~2米,当然越深越好,然后隔2~3米再埋入一根,埋上4~5根,然后用圆钢将其焊接起来,这样专用接到线就做好了,用接地电阻测试仪测量,接地电阻小于4欧就合格。
 楼主| sjli 发表于 2009-7-15 19:44:56 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教,学习了
浪人 发表于 2009-7-22 13:59:51 | 显示全部楼层
绝对不能接顶楼的避雷针做接地导线,接到避雷针上起不到接地的作用,反而会造成设备损坏。
实验室接地线:一般用铁棒或角钢埋入地下1~2米,当然越深越好,然后隔2~3米再埋入一根,埋上4~5根,然后用圆钢将其焊接起来 ...
zhoujidai 发表于 2009-7-14 20:33
把铁棒换成铜棒好一点,导电好,不生绣
mrshgq 发表于 2009-7-22 22:17:13 | 显示全部楼层
一般用铁棒或角钢埋入地下1~2米,当然越深越好,然后最好浇点盐水会好些
lyzlzldj 发表于 2009-7-26 17:18:56 | 显示全部楼层
接地电阻测试仪如何测接地线的接地电阻啊?
handsomeman 发表于 2009-7-29 21:44:22 | 显示全部楼层
接地线要求深一些
避雷针要求不是很深,但很长,这是一个重要区别
handsomeman 发表于 2009-7-29 21:45:30 | 显示全部楼层
接地电阻测试仪测大地电阻很简单,有两个很长的地下插入地下,拉开一定距离就可以测了
 楼主| sjli 发表于 2009-9-25 16:34:28 | 显示全部楼层
请问一般要用什么线连接?是否可以将线接到水龙头上?或接到金属的排污管上?
 楼主| sjli 发表于 2009-10-29 11:39:53 | 显示全部楼层
大家回复下呀