浙江省单相电子式(不分时)电能表
技术条件(试行)
1.适用范围
本技术条件适用于新生产的,在浙江省电网运行中的单相用户的液晶显示不分时电能表。
本技术条件是指导各局订货和验收的规范。
本技术条件中未明确之处,应满足现行有效的国家及行业标准、检定规程及本公司上级部门有关要求。
2.引用标准
GB/T 17215-2002 1级和2级静止式交流有功电能表
GB/T 17442-1998 1级和2级直接接入静止式交流有功电度表验收检验
DL/T 645-1997 多功能电能表通信规约
JJG 596-1999 《电子式电能表》检定规程
3、技术要求
3.1技术参数
3.1.1电压Un:220V;工作电压范围:0.7Un~1.2Un,误差应符合等级要求,1.9Un时的条件下4小时电表不损坏。
3.1.2 基本电流为Ib:
直接接入式:5(30)A、10(40)A、20(80)A。
在6Ib条件下连续运行,误差在等级范围内,仪表各部件不损坏。
3.1.3 参比频率:50Hz,频率范围:50Hz±5%
3.1.4 准确度等级:2.0级(按50%误差限验收)。
3.1.5工作温度范围:-20℃~+55℃;
工作极限温度范围:-25℃~+70℃;
贮存与运输温度范围:-25℃~+70℃。
3.1.6功耗
电压线路功耗:≤1W,5VA;
电流线路功耗:≤1VA(Ib)。
3.2外观要求
3.2.1铭牌应符合GB/T17215—2002中4.2.13.1规定,标志清晰,带有条形码的位置。铭牌上应有计量器具生产许可证和制造标准的标识,铭牌材料宜采用铝板。
3.2.2表壳应有密封、防尘、防潮、防水性能,并具有一定的强度,由能抗变形、抗腐蚀、抗老化的阻燃材料制成,采用延伸型或嵌入型底座,采用II类防护绝缘包封。
3.2.3端钮盒内所有桩头一体化,螺钉采用“-”、“+”通用。辅助接线端应处于低电侧。电压、电流的接线柱在受到接线压力(60牛)时,辅助端的接线柱在受到接线压力(10牛)时接线柱不上缩。采用延伸型或嵌入型底座。
3.2.4铅封应有可靠的双铅封位置,并只有在拆开铅封之后才能触及表计内部部件,封印字迹应清晰可辨。
3.2.5安装尺寸:应符合DD86表要求,外型尺寸应小于或等于DD86表尺寸。
3.2.6 表内所有元器件均能防锈蚀、防氧化,紧固点牢靠。
3.2.7 电表输入接线端子、脉冲输出接线端子、RS485接口接线端子等均要求在接线盒上用硬质接线图标明。各接线端子之间应有良好的绝缘性。
3.3功能要求
3.3.1电能计量:具有正、反向有功电能计量功能,反向有功电能按正向电能累加。
3.3.2具备用于校表的有功电能脉冲输出,为无源光电隔离型OC门输出端口,脉冲宽度为80ms±20ms;波形为方波。
3.3.3通信功能
(1)红外通讯和 RS485 通讯在物理层必须独立,一种通讯信道的损坏不得影响另一信道。通信波特率:1200bps,半双工,按照DL/T645-1997标准执行。命令帧的响应时间在 20~500 ms。
(2)红外通信接口:通信距离:≥5m,通信角度:≥±15°。
(3)RS485通信接口:为保护电表,RS485通信接口必须和电表内部电路实行电气隔离,并有失效保护电路(能承受AC220V攻击,持续时间2分钟不损坏)。
(4)通讯规约应符合DL/T645-1997及《浙江省单、三相电子式(不分时)电能表通信规约(试行)》(V1.0)。电能表通讯地址为DL/T645的表号(C032),为需方提供的局号数字部分。
RS485通信接口应与红外通信接口功能统一。
3.3.4停电显示功能
(1)外部电源失电后,由环保柱式锂电池(容量≥1.2Ah)支持LCD停电常显当前电量。
(2)停电显示5天后(可按天设置,最多6天),液晶显示自动关闭;可用按键或红外唤醒,唤醒后无操作20秒显示自动关闭。
3.3.5 显示功能
(1)信息采用LCD显示方式,显示带背光功能,背光颜色为白色。在正常使用条件下,LCD寿命大于10年。液晶显示无电量时,高位应显示“0”。电量显示整数6位,小数1位,所有7位全部必须显示(包括高位显“0”。应使用高对比度、宽视角(视线垂直于液晶屏正面,上下视角宜大于水平±60º)、宽温液晶(-30℃~ +80℃),液晶的偏振片应具有防紫外线功能。
(2) 液晶屏可视尺寸不小于60mm(长)×16mm(宽),数字不小于5mm×9mm,汉字不小于3 mm×4 mm,符号不小于3 mm×3 mm。
LCD显示界面参考图如下:
说明:
a.当功率反向时,出现反向箭头提示。
b.图标从左到右依次为:通讯状态、编程状态、三次密码错误提示、电池欠压。
c.LCD显示界面辅助信息的排列位置允许不同,但规定的提示信息必须齐全。
(3)可根据需要设置显示方式:
上电开机,全屏自检5秒。
显示方式界面:第一屏-显示当前电量(电能表运行常显这项)
第二屏-显示电能表通讯地址
第三屏-显示电能表常数
第四屏-全屏显示
在没有按键或红外查看电表命令操作下,电表常显第一屏。在按键或红外查看命令时,显示第一屏~第四屏信息。在停止操作按键或红外查看命令20秒后,返回第一屏显示当前电量。
3.3.6使用两只超亮、长寿命LED指示灯,功能如下:
(1)脉冲信号灯:红色。无脉冲时常亮(代替电源指示),有电能脉冲时闪烁。
(2)通讯成功信号灯:绿色。通信成功,常亮10秒,平时灭。
3.3.7启动试验:在按JJG 596-1999《电子式电能表》检定规程要求进行启动时,应在1.4倍的算定启动时间内有脉冲输出。
算定启动时间= (min)
C——电能常数(imp/kWh);
PQ——启动功率(W)。
3.4编程要求
3.4.1电表具有硬件编程开关,并可以加以封印。
3.4.2具有编程密码,出厂时密码为00000000。
3.4.3必须在硬件编程开关闭合和密码正确下,才能进行编程,不得留有其他方式进入编程。
3.4.4验证密码三次错误后,必须在表计重新上电后才能进行设置。
3.4.5电量清零:在硬件编程开关闭合和密码正确下,允许对电表电量清零(不得设置零以外的任何数值)。
附件1: 单相电子式(不分时)电能表
建议关键元器件技术要求
名称 技术要求 生产单位 型号及规格
计量芯片 变 差:±0.1 %
线性度:±0.2 % ADE7755、ATT7021、CS5460等
电解电容 105℃,5000小时
漏电流:< 3μA
耐压:≥ 16 V 日本红宝石(Rubycon) YXF型、日本加美工(KMG)韩国三和(SANWHA)等
LCD屏 寿命 >10年,-30℃~+80℃ 深圳天马、汕头超声、河北冀亚或优质德国、日本品牌等
压敏电阻 漏 电 流:≤ 30μA
标称电压: 680V±10%
或820V±10%
电 压 比:≤ 1.15 铁达:821、681;西门子(EPCOS):
S20K420、S20K510等
变压器 一次电压:≥ 440V AC 全密封
光耦 隔离电压:≥ 2.5 kV
Vceo: ≥ 30 V NEC2501、LP521-1、P817K等
锂电池 容量≥ 1.2Ah 以色列TADIRAN 5902,
法国SAFET 14250,韩国TEKCELL SB-AA02P等
CPU芯片 工业级 PHILIPS 、MICROCHIP
、MOTOROLA、NEC、TI、ATMEL等
485芯片 有防护措施
TI 65LBC184、MAX3085等
发光二极管 正向压降:≤ 2 V
起动电流:≤ 100μA 优质品牌
贴片电阻 误差相关电阻精度1% 日本TDK或风华高科等 |
|