[功率/场强/相位] 电能表为何倒转

[复制链接]
恺撒游神 发表于 2010-3-30 17:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相四线直接接入式电能表20(80)A的,有负载的时候电能表正常运转,用现场校验仪检测误差在范围之内,接线电压电流相位等均正常,把负载开关关了切除负载后电能表倒转,电能表后没接任何东西了。。。不知为何?
xuwenl 发表于 2010-4-15 15:24:20 | 显示全部楼层
同问,前段时间检定一批单相机械表,做潜动试验时也发现有些表有倒转现象,不知道和楼主发现的现象是不是同一原因。
tzjlcs217 发表于 2010-4-16 10:40:27 | 显示全部楼层
潜动吗?调节潜动装置看看!
xuwenl 发表于 2010-4-16 11:35:42 | 显示全部楼层
回复 3# tzjlcs217
潜动也可以调的吗?如何调整,请指教。
tzjlcs217 发表于 2010-4-19 08:40:56 | 显示全部楼层
回复 4# xuwenl
可以调整的。但不知你的电能表的结构,你可以看看电能表修理方面的资料。有防潜针的和防潜孔的两种,各有不同的调整方法。
xyb88 发表于 2010-4-19 10:27:32 | 显示全部楼层
回复 1# 恺撒游神


    潜动是允许的,但潜动(正反)不能超过一圈
jzhzdh 发表于 2010-5-6 22:34:19 | 显示全部楼层
没错是潜动问题,你检定一下0.05Ib看是不是负误差,是的话可以将它调正来,再调防潜装置
loveandwhy 发表于 2010-7-29 09:45:08 | 显示全部楼层
互感器的线接反了