上帝 发表于 2007-11-1 21:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
刘志宏 马志毅
北京东方计量测试研究所,北京100086

摘 要:建立直流高电压计量标准的关键是解决主要溯源设备的直流高电压标准分压器的高准确度校准问题。介绍了一种对额定工作电压高达100kV的直流高电压标准分压器进行周期校准的方法,给出了具体的校准步骤并进行了不确定度的分析.该校准方法可以达到10-6量级的校准不确定度,已经在实际工作中得到应用,结果表明:直流高电压标准分压器新的校准方法是正确可行的,可用于高电压标准分压器的周期校准。[著者文摘]

关键词:直流高电压 分压器 校准方法

直流高电压标准分压器周期校准方法的研究.pdf

221.45 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 金币 -1

lymex 发表于 2007-11-2 08:48:30 | 显示全部楼层
很好,下载了,据说北京东方计量测试研究所(514所)对高压很有研究。
chuxp 发表于 2007-11-2 09:50:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主.下来后大致看了一遍. 这种方法基本上还是属于一种按元件检定的方法, 作者考虑到了几种影响, 当然都是很重要的, 例如负载(热效应)、泄漏、电晕等,但是有一个最重要也是最难解决的问题作者并没有论述,就是如何考核分压电阻的电压效应,不同的工作电压下电阻值变化很大(高压时),电压系数一般都远远大于这个电阻的温度系数。所以一般都尽量选择结构和参数相同的电阻制作并根据电压系数筛选元件,北京电表厂(远东仪表)和清华大学在这方面研究较多,北京的一些高压检测装置基本是他们设计的,感觉10kV以下线性比较理想,但是也很难达到PPM量级,随着电压升高,线性急剧恶化。
lymex 发表于 2007-11-2 16:22:28 | 显示全部楼层
楼上说的很好很对。514所的黄小钉在自己的几篇文章中很早就强调分压器要在工作电压下校准。尽管100kV校准不容易,但可以采用分段校准,而分压箱在设计时要考虑给这种检验提供便利。好在文中采用100个(实际上是300个!)线绕电阻串联,而线绕电阻的电压系数是很小的。很早Fluke生产的720A在低压下可达0.1ppm,但尽管说可以用于1kV,但此时功率达到10W,功率系数的作用使得大于1ppm。Fluke另外的752A可以做到0.5ppm。亚ppm是可以达到的,电压系数也是可以大部分克服的,方法是用多个电阻串联。Fluke 752A用了多个120k串联成4M,而更好的是用N=100只。这样分摊下来每只只有1/N的电压,自然电压系数就大大降低。
lymex 发表于 2007-11-2 16:23:35 | 显示全部楼层
附:“哈蒙电阻网络的基本理论(下)”中的一段介绍:
lE4:1分压器
Japan电工试验所为了电压绝对测量用100个100kΩ的电阻按串并联原理建立了lE4:1的标准比例以测量lE4伏的电压。并且在比例
“1 ”的100kΩ可调电阻的10kΩ和lkΩ处有抽头。如适当选择输入和输出端钮,可方便地获得lE4:1至1:l的比例。该分压器用串并联方法自校准,有消除泄漏的等电位屏蔽支路,分压器总的
误差小于5.8x1E-7。

我现在手上有4个752A,每个里面有57只120k,尽管拆了一个,但再用两个取出100个电阻做成10kV分压正好。
如果分压不是用线绕,电阻很高,那么电压系数的确是很高的,见图中10G,50V和500V下差别很大。

上帝还发了另外一个文章,那里面的电阻用的很不好,电压系数就可能比较大。我正在写评论:
http://www.gfjl.org/thread-13967-1-1.html

附注:本贴分成了两贴,因为我发了无数次,说“天寻网络信息监控系统提醒您:很抱歉,由于您提交的内容中或访问的内容中含有系统不。。。。”
因此我在做试验,一段一段发,发现Japan的中文字不让发,所以我才用英文替代。

[ 本帖最后由 lymex 于 2007-11-2 16:27 编辑 ]
10G1.jpg
10G2.jpg
10G3.jpg