[电阻] 接地电阻表检定中检定点的选择

[复制链接]
远离尘埃 发表于 2010-7-6 16:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
其他量程的检定:只需检定该量程中的测量上限及全检量程中的最大正、负误差分度线这三个点。
在这里,如何解释全检量程中的最大正、负误差分度线 ,如果只是正误差,没有负误差呢?
王卫东 发表于 2010-7-6 19:53:30 | 显示全部楼层
如果没有负误差就选用最大正误差点即可,(
穿喉一剑 发表于 2010-7-9 14:02:10 | 显示全部楼层
如果没有负误差就选用最大正误差点即可,(
王卫东 发表于 2010-7-6 19:53



    一共需三个点,,选最大两个正误差点吗?
西鼠 发表于 2010-7-13 16:12:51 | 显示全部楼层
要是全是正误差,最大负误差点应选择最小的正误差点
chenlei_wq 发表于 2010-7-13 22:03:00 | 显示全部楼层
回复 4# 西鼠


    同意
猪吃老虎 发表于 2010-7-15 17:25:36 | 显示全部楼层
没有负误差就选用最大正误差点,同意以上观点
feyufeyu 发表于 2010-7-18 10:37:26 | 显示全部楼层
1.最大正、负误差分度线——在全检量程的检定中,测得误差的绝对值最大的一点对应的刻度线就是最大正、负误差分度线。
2.我认为非全检量程应该检定的3个点是: 0、上限、最大误差分度线。