[交直流比例] 330 kV电容式电压互感器在运行中国进行比对

 关闭 [复制链接]
清水11111 发表于 2010-8-31 12:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
青海电力试验研究所 张冠如
对电磁式高压电压互感器( T·)在缺乏升压及标准电压互感嚣时一对三卟单相电压互感器(1组)我们曾采用一午互感器作为升压器, 由二次加电压厦升电压,而对其它两个互感器进行误差比对试验 通过轮换交替比对,结台出厂检定报告,基本上可判定被检P ·T·误差是否台格。但电容式电压互感器(C ·V ·T ·)由于构造上的原因,无法在二次施加电压而使一次产生高电压, 因此西宁电网从法国ALSTHOM公司进口的l2组36台0.5级(2ooYA )33ooooi~/T/,oo/槽V单相CVT由于缺乏升压设备及检定标准, 1987年投运至今,一直未能进行误差测定, 这些CV T是否准确,心中无数.这对计量,特别是电能计量十分不利。为此我们就想寻求能在运行情况卞,对接于相同电压下的CVT 借助予运枵电压进行误差比对的新方法, 以掌握其误差情况。

330 kV电容式电压互感器在运行中国进行比对.pdf

75.21 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 金币 -1