计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[电压] 如何消除耐电压测试仪的静电感应问题

[复制链接]
andyxin 发表于 2010-9-20 14:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Fluke5320在日常检定耐压仪中,经常遇到耐压仪还没有输出,测试表已经显示有上千伏甚至几千伏的电压,有时通过将被测仪器的地和5320的地连起来,可将它消除,但有时不行,以致在接下来的检测中数据一直偏大,使你也搞不清楚是仪器本身输出偏大还是由于测试方法不对引入的误差。各位前辈有否碰上累似的情况,如何解决,在此请教啦。
 楼主| andyxin 发表于 2010-9-21 15:03:39 | 显示全部楼层
各位专家没有碰到累似的情况吗?请赐教
weijian 发表于 2010-9-21 19:11:49 | 显示全部楼层
几伏遇过,几千伏没遇过
TYRENRONGGUO 发表于 2010-9-22 08:36:54 | 显示全部楼层
需要专用的地线和大地连接
风吹石 发表于 2010-9-22 09:15:16 | 显示全部楼层
5320对接地的要求很高。接地不好,自检就无法通过。
 楼主| andyxin 发表于 2010-11-19 11:06:40 | 显示全部楼层
5320接地是肯定的,是不是被测仪器的外壳也要接地呢
 楼主| andyxin 发表于 2010-11-19 11:10:38 | 显示全部楼层
被测仪器的电源接地没什么效果,我已经试过啦。外壳接地我还没有试。但如果外壳接地能消除那些感应高压的话,那这台被检仪器算合格吗?因为在实际的工作中,外壳是不接地的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-7-15 19:18

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表