计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[交直流高电压] 高电压试验装置误差规律的请教

[复制链接]
刘彦刚 发表于 2010-11-17 19:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 刘彦刚 于 2010-11-17 19:32 编辑

各位老师:

您们好!

某厂的工频交流高电压试验装置,输出电压0~250kV,采用升压变压器获得高电压,并在升压变压器上还专门绕有一绕组,按1000/1并接一0~250V电压表,用来显示输出电压。我在对该工频交流高电压试验装置测试工作中,采用武汉华天的阻容分压的数字高电压表进行,并是在空载情况下进行检测。测试中发现该厂的所有的工频交流高电压试验装置(我大约测过10台),其示值有如下规律:

            示值(kV           实际值(kV


                     50                           44.0


                   100                         101.8


                   150                         152.0


                   200                         203.5

不知为什么会出现低电压50 kV时,示值误差约为-(4~6kV,而随着输出电压升高,超过100 kV,示值误差更小,而且是+(2~3kV。特向各位老师请教,恳请赐教!



礼!

                                               江西省萍乡市计量所:刘彦刚


2010-11-17

 楼主| 刘彦刚 发表于 2010-11-20 04:46:53 | 显示全部楼层
昨天我又检测了一台工频交流高电压试验装置,输出电压0~250kV,不是上述厂家的,是营口泰德特种变压器制造有限公司的。他就能做到线性相当好:

       示值(kV)       实际值(kV)
           40                   42.8
                 50                   53.4
                100                  104.2
                150                  154.8
                200                  206.4
    真不知为什么前述厂家的装置会出现上述示值误差规律?
emhver 发表于 2010-11-22 11:47:55 | 显示全部楼层
不加高压,直接校验250v表头,看看0~250V表头有没有问题。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2010-11-22 19:21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 刘彦刚 于 2010-11-22 19:50 编辑

emhver:你好!0~250V表头没有问题!如果没有营口泰德特种变压器制造有限公司的,他就能做到线性相当好的话。我本想好了为什么在低电压时附加信表绕组示值正误差的解释:对于输出电压为0~250kV的试验变压器,当输出电压仅为50kV时,其铁芯的磁通密度自然较输出250kV小得多,此时单位电流所产生的磁通要较250kV时多,而L=Φ/i,所以此时的内感抗XL大,自然内阻抗压降大,所以输出电压低。当输出电压与250kV时,磁通密度大,所以内阻抗压降更小,使得输出电压更接近附加仪表绕组示值。可是有了能做到性性很好的营口泰德特种变压器制造有限公司,使得我上述得意的解释无法推出。只有先要搞清楚为什么营口泰德特种变压器制造有限公司,能做到线性如此好,才能做进一步的探讨了。你说是吗?
emhver 发表于 2010-11-22 20:34:49 | 显示全部楼层
回复 4# 刘彦刚
从试验规律来看,在100kV~200Kv数据线性很好,只是在50kv出现明显差异。
一般来说多数试验变压器的线性都是很好的,虽然准确度不高,5%的误差都是允许的。
你的0-250V的低压表头你校验过了吗,是不是50 100 150 200 250V进行刻度的呢?
由于不是数字显示,一般来说这种表头的偏转超过2/3时才是最准的。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2010-11-23 03:16:21 | 显示全部楼层
“一般来说多数试验变压器的线性都是很好的,虽然准确度不高,5%的误差都是允许的。”我想这是对于试验变压器或耐电压测试仪处于正确设计,即输出电压在高压输出端直接测量,而不是象上述这样在试验变压器上附加仪表绕组,接二次电压表测量。应该是没有问题的!我不仅校验过二次电压表(没有问题),而且还直接用配于准确度等级1%的数字高压表的数字表头,直接接于试验变压器仪表绕组的二次,情况也是一样的。因为造成上述所谓的示值误差,本来就不是二次仪表造成的,而是因为为了节省开支,不恰当地采用在升压变压器上绕有一绕组,按1000/1并接一0~250V电压表,用来显示输出电压。
    现在问题的关键是:为什么大多数厂采用该显示输出电压的方式,低电压时示值误差都较大,而为什么唯有营口泰德特种变压器制造有限公司,他也采用该方式却示值误差达到了可以接受的程度?高明哦!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-19 06:51

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表