计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[电阻] 企业内部的《接地电阻表校准规程》,几个问题请教。

[复制链接]
totopaopao 发表于 2011-6-6 20:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前参考的是JJG 366-2004.
问题1:校准规程中是否有必要包含最大允许误差?个人感觉不必要。
问题2:校准规程中是否减少校准点。

请高手给予帮助,谢谢!
 楼主| totopaopao 发表于 2011-6-8 18:13:03 | 显示全部楼层
顶一下,别沉了。
快刀老三 发表于 2011-8-10 17:10:02 | 显示全部楼层
不是参考,就应该用它
礼匪 发表于 2011-8-11 08:55:58 | 显示全部楼层
强检仪器只能检定,严格按检定规程
dfhtwang 发表于 2011-8-11 09:29:16 | 显示全部楼层
回复 4# 礼匪

接地电阻表不是强检仪器吧?
礼匪 发表于 2011-8-11 13:51:40 | 显示全部楼层
回复  礼匪

接地电阻表不是强检仪器吧?
dfhtwang 发表于 2011-8-11 09:29


你查下就知道
快乐苏州 发表于 2011-8-18 15:05:05 | 显示全部楼层
接地电阻表和接地导通电阻表是有区别的哦
tinnasy 发表于 2011-8-30 20:50:07 | 显示全部楼层
回复 5# dfhtwang


    接地电阻表肯定是强检的,属于安全防护类。
tinnasy 发表于 2011-8-30 20:51:52 | 显示全部楼层
回复 1# totopaopao


    你们应该直接用JJG366啊,干嘛还要那么麻烦自己编写呢。
另外,校准点按照JJG366规定的检定点给,全检量程10个点,其余的各3个点,差不多了
xccc 发表于 2011-8-30 23:47:53 | 显示全部楼层
应该按照JJG 366-2004项目与要求进行检定
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-5-5 03:45

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表