计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[压力] 校准压力漏气很厉害,各位怎么解决

[复制链接]
szmindray 发表于 2011-7-19 11:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位在校准压力表的过程中有没有漏气的情况,我们校准过程中不管是螺纹口的还是接气管的老漏气,读数都很困难,各位是怎么解决的,我们也用生胶带缠了,效果只能是好一些,给给好的方法吧
flein 发表于 2011-7-19 13:08:23 | 显示全部楼层
需要先查找漏气原因,所有被检都漏气严重的话,一般不是被检表的原因:
1、检查压力校验器密封性
2、检查各连接是否拧紧
3、检查O型圈,必要时更换
4、检查快接头螺纹是否有损伤。
ConST 发表于 2011-7-19 14:06:09 | 显示全部楼层
可以试试北京康斯特公司的便携式压力校准解决方案
zhoujidai 发表于 2011-7-19 16:51:28 | 显示全部楼层
我们校准压力表用的压力泵接头不泄漏,没有用生胶带,只加了一个垫子而已,另外用专门校表用的专用接头密封性也非常好,只需用手上到位就可以了,不用加垫子和生胶带。
yzjl3420646 发表于 2011-7-19 20:53:00 | 显示全部楼层
楼主哪弄的校验仪?还带漏气的?我们这09年买的二流校验仪,40MPa用手带上一夜也就下1个分度值。
dbhlong 发表于 2011-7-19 21:33:36 | 显示全部楼层
专用接头一般不会有泄漏现象。
烟酒茶 发表于 2011-7-20 07:57:57 | 显示全部楼层
楼主,有一种东东叫0型圈
风吹石 发表于 2011-7-20 07:58:21 | 显示全部楼层
压力保持主要靠配置何时的垫圈,生胶带的作用只能用在气压或小压力。
武成建 发表于 2011-7-21 14:33:03 | 显示全部楼层
接头上加个聚四氟垫片或O型圈就行
在云端 发表于 2011-7-22 20:21:21 | 显示全部楼层
北京康斯特公司的便携式压力校准解决方案是什么?我刚拿到手,标准器居然还给我漏气,还是刚买的。
linfeng 发表于 2011-7-23 21:53:28 | 显示全部楼层
回复 1# szmindray


    先检查是压力校验台的管道漏气还是接头与压力表间漏气,如果只是接头漏气,到卖橡胶制品的商店买一些O型圈回来,垫在接头与压力表之间问题就解决了,O型圈的尺寸比压力表的接头尺寸少一点就可以了。
洪立祥 发表于 2011-7-24 11:11:07 | 显示全部楼层
我觉得主要是螺纹磨损,照成间隙过大,我们也有遇到,3-5年就换螺纹接口
成精 发表于 2011-7-24 13:52:41 | 显示全部楼层
新东西就漏?那出厂怎么检验的呀?是不是买到了假货?
实在不行加橡皮垫圈和生胶带一起用上试试。。。。。。
吴玉宝 发表于 2011-7-25 09:56:58 | 显示全部楼层
楼主,有一种东东叫0型圈
烟酒茶 发表于 2011-7-20 07:57



     还有一种东东叫铜垫。
ConST 发表于 2011-7-25 15:50:44 | 显示全部楼层
回复 10# 在云端


    你好!欢迎选用ConST的产品。
    ConST便携式压力校准解决方案包括一只ConST273或ConST211型压力校验仪(标准表),一只便携式压力泵(例如ConST116),工具和接头,以及一只原厂校准仪器背包。该套方案的特点是轻便、易携带、使用简单,非常适合校准现场不便于拆卸的压力仪表。具体详情和方案内产品选型请访问公司网站(百度搜索:北京康斯特)。
    因为压力的检定或校准工作一般采用多种类型的产品,其中包括标准表、压力发生器、连接管、接头等等,请先检查各部件的连接状况,尤其是接头组内的O型垫圈,再判断是否是标准表漏气。
    康斯特作为JB/T599-2005《压力表校验仪》标准的起草单位之一,对产品的质量有严格要求,所生产的相关产品密封性优于国家标准五倍以上。
    至于您在上文中提到的“标准器漏气”,请提供具体产品型号和您的联系方式,以及您的自测使用现象,我们会及时与您联系解决问题。
    如果您使用产品过程中有任何疑问,请致电本公司。
    咨询热线:010-82782288 400-110-2211(免费)
simba7620 发表于 2011-7-26 02:31:53 | 显示全部楼层
你的管路要长的话建议一处一处检查,用o型圈不会漏的很厉害!
GZJDSB 发表于 2011-7-26 14:04:49 | 显示全部楼层
回复 10# 在云端


    可能是阀脏了,清洗下就可以了。
山东人小石 发表于 2011-7-27 09:26:24 | 显示全部楼层
回复 5# yzjl3420646


    你这什么单位的产品?我们省去年举行了一次压力表比武,全省11各地市,压力源各式各样,没有哪个达到贵单位的那种情况。请5#推荐一下,贵单位的设备是哪个厂家生产的,型号规格,量程---都告知一二,谢谢!
孤傲的云 发表于 2011-7-27 16:29:10 | 显示全部楼层
可能是接头有问题了,换个快速接头试试..
xysabbott 发表于 2011-7-27 16:55:21 | 显示全部楼层
回复 2# flein


    标准压力表漏气会影响校准的准确度,所以尽量不要使用这样的标准压力
songxiufeng 发表于 2011-7-27 23:05:55 | 显示全部楼层
可以试试北京康斯特公司的便携式压力校准解决方案
ConST 发表于 2011-7-19 14:06



   哥们你是来做广告的么? ,,人家问如何解决问题的 ,   你可以换换O圈 或是多缠生料带 我大多就是以上两种方法解决的,在不就是你的源或是哪里漏不一定是街头你可以掐住一面试试看是哪里漏在进行处理
yzjl3420646 发表于 2011-7-28 09:01:03 | 显示全部楼层
回复 18# 山东人小石


    二流厂生产的能有多好,只不过接头做的好点罢了,买的北京航威硕杰的。
ConSTlig 发表于 2011-7-28 15:23:57 | 显示全部楼层
现在的标准表几乎用的都是端面密封技术,我建议换O圈的时候,先看看被检表接头部分的高度,有些接头的太短,就需要用厚一些的O圈。

买标准器的时候最好多做做调研,有一些供应商生产的标准器的机械加工件都是外包的,质量环节的确容易出一些问题。
ljh207_2 发表于 2011-7-28 16:46:43 | 显示全部楼层
楼上说的很对
lovebeyond 发表于 2011-7-29 03:18:25 | 显示全部楼层
你先确定好是校验仪漏气还是压力表漏气。问题找到了才好解决啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-17 18:47

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表