计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖

[压力] 校准压力漏气很厉害,各位怎么解决

[复制链接]
 楼主| szmindray 发表于 2011-7-29 10:47:35 | 显示全部楼层
我们用的就是康斯特的,不过售后服务挺好的
andyxin 发表于 2011-7-29 16:41:10 | 显示全部楼层
"该套方案的特点是轻便、易携带、使用简单,非常适合校准现场不便于拆卸的压力仪表。"请问16楼,现场压力表不拆下来也能校吗?
ConSTlig 发表于 2011-7-29 17:09:54 | 显示全部楼层
可以,只要你的被检表旁有预留接口或者是类似三通之类的结构。
aruku 发表于 2011-7-31 12:11:45 | 显示全部楼层
这个应该是品质的问题吧
龙腾九万里 发表于 2011-7-31 22:40:24 | 显示全部楼层
接头处漏气,采用加橡胶垫圈吧,找合适的
lbjl联邦 发表于 2011-10-6 17:59:15 | 显示全部楼层
回复 2# flein


    楼主说的很对  赞一个~\(≧▽≦)/~
    如果根据以上操作  还是漏气的话  
    建议:1.将此压力表换在用变压器油做介质的压力源上   在打到最大值时稳压   看是否还漏   
            2. 其次,拆开压力表看弹簧管是否有变压器油滴漏
             这样就可以看到是表漏压还是泵漏压了
wangchunling 发表于 2011-10-7 10:02:52 | 显示全部楼层
漏气的情况一般是加密封圈就可以,
还有就是管路漏气,一般链接后再紧固
jovi6635 发表于 2011-10-16 20:04:15 | 显示全部楼层
会不会是楼主接头根本就选择不正确,因为一般压力接头选择正确,加几层双料带或者是用O型圈,基本不会泄露,就算漏的话其泄露量也不会那么厉害。
peiquanbin 发表于 2012-2-8 13:41:30 | 显示全部楼层
买专用的接头组会好一点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-19 08:20

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表