计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[光谱/光度] 为什么检定仪输出pH7.00被检电计不能定位?

[复制链接]
刘彦刚 发表于 2011-8-29 08:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是内蒙的1B型酸度计检定装置,平时工作中我总是将检定装置置示值误差档,输出pH7.00对被检电计定位、输出pH14.00对被检电计调斜率,实现对被检电计的标定。可上星期五标定一台被检酸度计时,输出pH7.00,可调定位电位器不能使被检电计示值为pH7.00。用显示内容键检查,检定装置是输出0mV,但被检电位读得的是负二百多毫伏,而且用被检电计附件短路其输入,能将其定位在pH7.00。是我的检定装置坏了吗?
Rie 发表于 2011-8-29 08:55:34 | 显示全部楼层
需要提供一下被检仪器的生产厂和型号,如果被检仪器默认定位是6.86ph或其他值,那7.00ph自然不能定位。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-8-29 14:11:28 | 显示全部楼层
需要提供一下被检仪器的生产厂和型号,如果被检仪器默认定位是6.86ph或其他值,那7.00ph自然不能定位。 ...
Rie 发表于 2011-8-29 08:55



    上海日岛的PHS-25低档的手动标定的酸度计,应该是可以在ph7.00定位。
fujiale 发表于 2011-8-29 21:03:43 | 显示全部楼层
可能是坏了

用BNC接两根线到万用表上看看,ph7.00是否显示0mV
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-8-30 03:46:47 | 显示全部楼层
可能是坏了

用BNC接两根线到万用表上看看,ph7.00是否显示0mV
fujiale 发表于 2011-8-29 21:03



    当时在现场又没有万用表,事后又没能再现该现象了。
fujiale 发表于 2011-8-30 06:38:23 | 显示全部楼层
当时在现场又没有万用表,事后又没能再现该现象了。
刘彦刚 发表于 2011-8-30 03:46




可能是pH计mV档坏了
也可能是检定仪mV坏了

现在也没办法查了
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-8-30 08:14:27 | 显示全部楼层
回复 6# fujiale


    回想起来,好象应该是之前检定装置内部有接触不良,导致电源开关合上后,仍不能开机。使得仪器内检定日期也被清零,全部00-00-00,以前开机时会显示所上次给定的日期,按操作键后显示HELLO,则可进行检定项目的选择。当全部是00-00-00时,我没反应过来,不知所措就直接选择检定项目。也许因为此,内部没能得到复位,所以显示0mV,输出即不是0mV。后来我重设了日期,一切就正常了。
porny 发表于 2011-8-30 08:35:19 | 显示全部楼层
1B老是出问题啊。我们使用的1B很容易出现输出1ph值仅约为0.17左右ph。

刘兄,用7和14定位及调斜率,遇到赛多利斯等定位、斜率值固定的怎么调试电计?像rie老版说的那种情况?
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-8-30 11:25:01 | 显示全部楼层
1B老是出问题啊。我们使用的1B很容易出现输出1ph值仅约为0.17左右ph。

刘兄,用7和14定位及调斜率,遇到赛 ...
porny 发表于 2011-8-30 08:35



    遇到自动标定的酸度计,当然是要ph6.86、ph9.18和ph4.01进行标定。
我心飞翔fly 发表于 2011-8-31 10:31:09 | 显示全部楼层
我认为是检定仪在现场出了问题
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-8-31 16:51:14 | 显示全部楼层
我认为是检定仪在现场出了问题
我心飞翔fly 发表于 2011-8-31 10:31



    应该是你说的那样!
abdong 发表于 2011-8-31 23:50:02 | 显示全部楼层
刘工对现象的研究的确不错.我们这边的是1c的也经常有点小问题,但也没到这程度的问题.被检电计上要输入0电位的话,我觉得用检定仪原来电位信号输出那个金属盖,将被检电计输入接头盖起来就行了.我好像试过这方法,但不太记得.
fujiale 发表于 2011-9-2 06:40:52 | 显示全部楼层
回复 7# 刘彦刚
哦,这样啊,找出原因就好了
cfjljy 发表于 2011-9-16 13:17:42 | 显示全部楼层
我用的时1C,有一次在现场感觉输出有问题,但拿回单位再测有很正常,以后下现场应该带着万用表或其他测量表,以备不时之需。
deyangwangyu 发表于 2011-9-17 17:46:56 | 显示全部楼层
我也遇到过这种显现,当时用的是1C。最郁闷的是当时是在全省的酸度计比对实验现场遇到这个情况,折磨死人人啊,最后换了一台1B检定仪什么都正常了。
事后分析可能是静电原因造成1C故障(当时冬天,天干物燥,摸哪都被电)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-5-4 11:55

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表