[光谱/光度] 报警器检定中用60%的气体校准,这个校准气体的不确定度

[复制链接]
爱琴海sly 发表于 2012-6-4 14:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
可燃气体报警器检定中需要用60%的气体校准,这个校准气体的不确定度怎么合成?以前一直没把他合成进去,现在觉得应该算进去,但又不是很清楚怎么合!
xwhjia 发表于 2012-6-7 20:42:10 | 显示全部楼层
60%LEL的标气附带的标物证书上有不确定度
 楼主| 爱琴海sly 发表于 2012-6-8 10:45:04 | 显示全部楼层
知道,我的意思是在分析40%LEL点的误差不确定度时,用不用再考虑校准气体60%LEL引人的不确定度。
vandyke 发表于 2012-6-8 12:28:42 | 显示全部楼层
你的意思是响应信号的斜率问题?可以考虑,不过要注意排除重复
wangchunling 发表于 2012-6-12 08:55:22 | 显示全部楼层
标准气体的不确定度,按k=2分析就可
lovelymolly 发表于 2012-6-30 16:09:48 | 显示全部楼层
我觉得没有必要合成进去。
 楼主| 爱琴海sly 发表于 2012-8-24 14:44:01 | 显示全部楼层
回复 4# vandyke


    对,是斜率问题。以前同事把校准气体的不确定度作为一个分量最后直接合成进去,这样做是不是不对?
 楼主| 爱琴海sly 发表于 2012-8-24 14:46:21 | 显示全部楼层
回复 5# wangchunling


    你的意思是把校准气体的不确定作为一个分量,最后直接合进去吗?感觉应该不对!
seanjian 发表于 2012-10-11 11:08:25 | 显示全部楼层
不用考虑这么复杂,我们都是每个检定点给不确定度。按CMC,气体项目表示方法大概也只能每个检定点给不确定度,个人意见。