今天检了3个0.5级,量程为(-100~400)kPa的北京昆仑海岸生产的压力变送器,检定的结果是合格的,可是但将压变重装回生产线后,对同一样品进行检测所测得的数据居然相差1倍有余,原先-17kPa的数值再测已是-33kPa,欢迎搞压变的朋友,谈谈你们对这个问题的看法。
aiping2100 发表于 2008-2-27 20:55:36 | 显示全部楼层
我也是搞压变的,变送器是拆下来检的合格,那变送器就没有问题,可能是生产线上二次仪表有问题,对其进行校准,
airennaonao 发表于 2008-3-15 17:57:07 | 显示全部楼层
我建议你测量一下mA值,然后大概计算一下是多少。这样有利于你判断
sgcsj 发表于 2008-3-17 09:49:55 | 显示全部楼层
可以看一下压力变送器的量程与数显仪的设置范围是否一致.
seci 发表于 2008-3-17 12:11:02 | 显示全部楼层
我想请教一下各位,变送器和传感器有什么区别?
seci 发表于 2008-3-17 12:17:18 | 显示全部楼层
刚才了解了一下区别,呵呵。这个问题我想是因为不同变送器的灵敏度的差别导致的,也就是在相同压力的情况下边送器输出的电压信号不同。建议在检定变送器的时候连同数字表头一起计量,作为传感器整个系统使用,如果单独更换了变送器,那么,就要带上原有的表头重新率定计量。
蓝天鹰 发表于 2008-3-17 21:28:16 | 显示全部楼层
原帖由 seci 于 2008-3-17 12:17 发表
刚才了解了一下区别,呵呵。这个问题我想是因为不同变送器的灵敏度的差别导致的,也就是在相同压力的情况下边送器输出的电压信号不同。建议在检定变送器的时候连同数字表头一起计量,作为传感器整个系统使用,如果单独更换了 ...
这是最有把握的方法,但是,比较麻烦!
simba7620 发表于 2008-4-13 23:52:56 | 显示全部楼层
是呀我们这也碰到这样的问题,检压变的不检表头,检表头的不检压变。应该可以把他们都放在一起检,这样及方便数据也稳定。
fengzheng 发表于 2008-4-23 20:59:22 | 显示全部楼层
看看,你压力数显表的高低量程设置与压力变送器的量程是否一致
长临河钓翁 发表于 2008-4-27 19:07:24 | 显示全部楼层

可能的原因

原来你检定时,压力变送器的放置与实际使用时位置放置不一致,最好在现场在线检定
qifang 发表于 2008-5-9 22:15:11 | 显示全部楼层
请计量人员下现场进行现场检定,
一般压力变送器可以用便携式数字压力校验仪来检.