计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[温度(热电偶/热电阻/膨胀)] 多功能校准源5520A在温度指示调节仪表校准中的应用

[复制链接]
酱里个酱 发表于 2012-10-28 23:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:温度指示调节仪表(以下简称仪表)有配热电偶使用的和配热电阻使用的,本文关注的对象是配热电偶使用的具有热电偶参考端自动补偿的仪表的基本误差的校准. 1 传统校准方法 一般使用的标准为标准直流电压源(或直流电位差计如UJ33a)或直流毫伏发生器配上标准数字电压表或直流电位差计,辅助设备有冰点槽和补偿导线.校准仪表接线如图1所示.
作者:张江超
作者单位:兵器工业六一八区域计量站,北京,100072

多功能校准源5520A在温度指示调节仪表校准中的应用.rar

104.74 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 金币 -1

风雨交加 发表于 2012-10-29 08:44:32 | 显示全部楼层
1、现场检温度指示调节仪表还是用手持的吧,狭小的拆装空间,总不能一同带张扎实的桌子去吧?
2、5520出来多少年了,07年才发这样的文章?
八一八 发表于 2012-10-29 15:02:43 | 显示全部楼层
现场校准还是有问题的,只是现在实际都这么操作,不代表就一定是那么做
手持表的精度和环境够吗?不是什么温控仪都可以现场的
mym20 发表于 2012-10-29 16:29:59 | 显示全部楼层
规程上只能输入电量值,没有说输入温度值的,所以这只能是作为便捷手段
leglg 发表于 2012-10-30 08:43:31 | 显示全部楼层
很多规程上讲的和实际操作有出入,说的绝对,做不到;说的宽泛,没法参考,只能用现场经验来弥补,敢情起草规程的大神都是坐办公室的,能干活的说不出来...
mym20 发表于 2012-10-30 09:11:10 | 显示全部楼层
规程的变更赶不上新设备的发展,JJG617还是1996版的,算上起草,申报,审核的时间,都快要是20年前的技术了。
zazazhu 发表于 2013-2-25 15:22:05 | 显示全部楼层
我们也在用5520A检
董工(F) 发表于 2013-2-26 19:19:18 | 显示全部楼层
用5520A应该是可以的。
wanhuo 发表于 2013-3-4 17:02:34 | 显示全部楼层
用5520A检温度仪表..太有钱了吧
大睫毛 发表于 2013-3-27 15:38:46 | 显示全部楼层
只能说以规程为纲领,然后百家争鸣吧
wuky 发表于 2013-3-28 10:24:19 | 显示全部楼层
密码是多少哦,看不了
yuandongjl 发表于 2013-4-3 19:29:42 | 显示全部楼层
文章局限太大。如果仪表和标准两端温度不一样怎么办?仪表都会发热
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-19 01:00

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表