计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[模拟仪表] 指针表误差计算

[复制链接]
bzcard 发表于 2014-1-28 22:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 bzcard 于 2014-1-28 22:57 编辑

电压表(指针式)刻度标示为-10V,-5V,0V,5V,10V,校准时标准表读数为-10.30V,-5.30V,0.00V,5.30V,10.30V。功率表(指针式)刻度标示为-50MW,-20MW,0,20MW,50MW,校准时标准表读数为:-50.30MW,-20.30MW,0.00MW,20.30MW,50.30MW。电压表的正负值,与功率表正负值表示的意义不一样,计算时是否可以用一个计算公式?请教下误差的计算方法及所依据的规程,谢谢!
lyb_181 发表于 2014-2-2 06:35:36 | 显示全部楼层
可以依据JJG 124-2005《电流表、电压表、功率表及电阻表》检定规程进行。
 楼主| bzcard 发表于 2014-2-8 09:22:09 | 显示全部楼层
JJG 124-2005中对数值计算好像没有详细说明,还有其他的规程没?主要是数值计算的问题,谢谢了!
mym20 发表于 2014-2-8 10:39:27 | 显示全部楼层
 楼主| bzcard 发表于 2014-2-11 13:44:25 | 显示全部楼层
十分感谢!
满志 发表于 2014-3-29 10:46:28 | 显示全部楼层
电压表:10-10.30/满度,注:如果满度是10的话,功率表计算方法是一样的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-7 07:36

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表