[电阻] 求助,接地电阻表检定

[复制链接]
wuliming 发表于 2014-5-14 11:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,用直流电阻箱检定接地电阻表示值误差时需要接入辅助接地电阻箱吗,还是在辅助接地电阻影响试验的时候才接入辅助接地电阻箱?
unluckydog 发表于 2014-6-2 22:02:37 | 显示全部楼层
应该示值误差不用接,测电极影响时接入。
空谈误国 发表于 2014-6-3 13:22:20 | 显示全部楼层
不用接,直接测
xiaoyao_yc 发表于 2014-6-6 08:24:36 | 显示全部楼层
需要接,根据JJG366-2004 7.3.7.2的要求可以知道,在基本误差检定时的辅助电阻是500Ω