计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[交直流高电压] 特殊表,如何处理。高手请进。。。

[复制链接]
MVP 发表于 2014-5-14 21:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于机械和电零位都在刻度盘中间,左右量程各位600A。     注解: {输入75mV的电流表来说(600-500-400-300-200-100-0-100-200-300-400-500-600)}

用C41做为标准器来检定该表,读取C41的格数作为绝对误差(原始记录用)

最后输出用引用误差表示,需要如何处理(公式)?
平安福 发表于 2014-5-28 12:04:15 | 显示全部楼层
应该先分别计算左右误差,最后取最大误差
规矩湾锦苑 发表于 2014-5-28 12:34:29 | 显示全部楼层
回复 1# MVP

  既然“最后输出用引用误差表示”,那就应看看检定规程对数字电流表“引用误差”的规定,注意“引用值”指“量程”还是指“测量范围上限”。如果是“量程”,分母是600A-(-600A)=1200A。如果是“测量范围上限”,分母就是电流表可测的最大电流值600A。
  按JJG598的规定,直流数字电流表的引用值必须使用“量程”,即必须用1200A。
jgb170951net 发表于 2014-5-28 13:55:06 | 显示全部楼层
我同意二楼的观点
mrshgq 发表于 2014-6-11 09:21:16 | 显示全部楼层
我同意二楼的观点
 楼主| MVP 发表于 2014-6-26 21:36:00 | 显示全部楼层
谢谢各位解答 谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-19 02:32

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表