计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[压力/真空] 为什么压力变送器接空会有压力显示?

[复制链接]
liuhancheng 发表于 2014-7-31 17:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几日在一企业校准罗斯蒙特的压力变送器 在连接好供电后发现变送器在接空状态下回有0.9kPa的压力 在接上气泵加压后发现各校准点误差又是正常的,请教下大家这是怎么回事?
piaopingke 发表于 2014-7-31 23:20:30 | 显示全部楼层
也许是显示的表头有问题。
昕枫 发表于 2014-8-1 08:48:39 | 显示全部楼层
压力变送器现场校准一般都会有这种情况,压力量程较小的比较明显(有些变送器零位本身就不在标准大气压的除外),一般用手操器现场调零。我们一般看误差是否线性,零位和量程客户一般是可以调的。
饭特稀 发表于 2014-8-1 14:15:36 | 显示全部楼层
这个么零点有些不准,或者你所在的地方的大气压有点高都有可能的哇····正常现象····
tianlove 发表于 2014-8-5 12:00:11 | 显示全部楼层
0.9kPa,这个零点误差,你可以调过来的应该是,还有就是大气压波动有影响。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-5-9 21:06

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表