计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[压力/真空] 如何给压力变送器定级

[复制链接]
huaixiaozi 发表于 2014-12-12 09:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,计量仪器的铭牌上都有标识其准确度等级,但假如该压力变送器的铭牌已丢失或模糊不清,又找不到说明书和上一年的检定证书情况下,如何给压力变送器定级?例如可以通过分辨力来定级么?扭矩扳子的检定规程上明确说明根据分度数来给扭矩扳子定级,但压力变送器没有。
zhuohua 发表于 2014-12-24 09:13:46 | 显示全部楼层
一般工业用,按0.5级检定
tianlove 发表于 2014-12-19 12:02:20 | 显示全部楼层
根据压力变送器的外观标示定级,如果没有标识,外观不合格,最后结论能合格吗?
 楼主| huaixiaozi 发表于 2014-12-23 08:15:19 | 显示全部楼层
tianlove 发表于 2014-12-19 12:02
根据压力变送器的外观标示定级,如果没有标识,外观不合格,最后结论能合格吗? ...

虽然可以这样说,但这个说法有点牵强.
tianlove 发表于 2014-12-23 14:34:04 | 显示全部楼层
huaixiaozi 发表于 2014-12-23 08:15
虽然可以这样说,但这个说法有点牵强.

实际操作中还是很灵活的控制了。我明白,虽然没标出来,但是客户说了啥量程啥等级也行啊。
刘建华 发表于 2015-1-17 21:22:56 | 显示全部楼层
一般就0.2级或0.5级,只要不超0.5%的就是0.5级了。
不着北 发表于 2015-1-30 14:24:02 | 显示全部楼层
其实可以检下压力变送器的示值误差及回程误差,依据它的误差范围大致判定它的等级即可。
kumar_wxf 发表于 2015-1-30 15:24:30 | 显示全部楼层
这种情况下,应该重新检定一次,根据实际技术指标定级
 楼主| huaixiaozi 发表于 2015-1-30 17:39:13 | 显示全部楼层
kumar_wxf 发表于 2015-1-30 15:24
这种情况下,应该重新检定一次,根据实际技术指标定级

经验之谈 ,还是有相关文件说明?谢谢!
daimin 发表于 2015-2-6 08:35:40 | 显示全部楼层
可以根据示值误差来算级别的
 楼主| huaixiaozi 发表于 2015-2-12 15:38:44 | 显示全部楼层
daimin 发表于 2015-2-6 08:35
可以根据示值误差来算级别的

这个观点貌似不妥,例如本来就是1.0级的压力变送器,总不能因为示值误差控制在±0.5%以内,然后就给定级为0.5级?不太合适吧。例如一个2.5级的一般压力表,就算检出来的示值误差,都是0.0%,改压力表的准确度等级,还是2.5级合格。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-5-9 07:28

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表