计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[质量] 称重模块怎么检定?规程?着急,谢谢!!

[复制链接]
wuhuaguo54321 发表于 2016-1-7 08:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
5t称重模块,外带显示仪表,梅特勒的,怎么检定?
参考什么规程?
着急用,谢谢!
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2016-1-7 09:50:48 | 显示全部楼层
版主 在不?
阴雨晓梦 发表于 2016-1-7 11:13:35 | 显示全部楼层
是不是按称重传感器检定规程?
fxjliuzi 发表于 2016-1-7 14:34:06 | 显示全部楼层
jjg539吧,用砝码检定
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2016-1-7 14:41:13 | 显示全部楼层
5t的称重模块
那需要多少砝码啊?!
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2016-1-8 07:37:13 | 显示全部楼层
版主  请关注一下呗
hblgs2004 发表于 2016-1-8 08:27:16 | 显示全部楼层
5T的不算什么,很多地方50T都大把的
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2016-1-8 08:46:22 | 显示全部楼层
hblgs2004 发表于 2016-1-8 08:27
5T的不算什么,很多地方50T都大把的

参考 什么标准?
czhqjl 发表于 2016-1-8 10:45:05 | 显示全部楼层
看实际用途。无法确定参考539.砝码就不要放全了。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2016-1-8 10:52:46 | 显示全部楼层
czhqjl 发表于 2016-1-8 10:45
看实际用途。无法确定参考539.砝码就不要放全了。

配置缓冲液称量
流连 发表于 2016-1-8 12:43:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 流连 于 2016-1-8 12:45 编辑

为什么要检定?
模块只是称重系统其中的一个单元,没必要单独检定,所以也没有检定规程。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2016-1-8 13:12:04 | 显示全部楼层
流连 发表于 2016-1-8 12:43
为什么要检定?
模块只是称重系统其中的一个单元,没必要单独检定,所以也没有检定规程。 ...

可能描述有问题称量模块与显示一起,主要作用称重
celinelu 发表于 2016-1-8 15:13:46 | 显示全部楼层
我们公司也有这个称重模块,我也想要知道怎么校准?一般的地方计量所能做吗?
huahu 发表于 2016-1-8 15:36:34 | 显示全部楼层
我看不如按照使用要求校准,我们公司就是这么做的,用砝码校准到实际使用的最大称量
wangdada 发表于 2016-1-8 16:01:22 | 显示全部楼层
在力标准机上检,准确度高的可以参考144标准测力仪规程,低的可以参考455工作测力仪规程
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2016-1-10 08:00:43 | 显示全部楼层
huahu 发表于 2016-1-8 15:36
我看不如按照使用要求校准,我们公司就是这么做的,用砝码校准到实际使用的最大称量 ...

那也挺大的啊
设计时罐体上没做那么多挂钩啊
ssylqx 发表于 2016-1-10 08:49:54 | 显示全部楼层
一般的征求厂家意见(包括生产厂,使用方),尽到最大能力放砝码,做个静态校准,参照JJG539吧!也只是参考!!!
童蒙 发表于 2016-1-10 09:09:11 | 显示全部楼层
称重模块、接线盒、罐体、仪表组成称重系统,用砝码直接检定或者替代法检定。
海狼 发表于 2016-1-10 11:44:41 | 显示全部楼层
本地企业也有类似这样的设备,他们也有和你同样的烦恼,但是没法,因为这类设备根本就没足够的空间或者平台来施加砝码做计量检定或者校准。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2016-1-11 08:20:11 | 显示全部楼层
海狼 发表于 2016-1-10 11:44
本地企业也有类似这样的设备,他们也有和你同样的烦恼,但是没法,因为这类设备根本就没足够的空间或者平台 ...

在做设计时就要考虑这些问题 否则后面会很麻烦!
流连 发表于 2016-1-14 12:48:32 | 显示全部楼层
设计模块时考虑检定?
你有点乱了吧。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2016-1-15 08:08:59 | 显示全部楼层
流连 发表于 2016-1-14 12:48
设计模块时考虑检定?
你有点乱了吧。

这些东西提前就要考虑啊
要不罐做好了
剩下的都是麻烦
流连 发表于 2016-1-15 21:47:15 | 显示全部楼层
你不是要单独检定模块吗???
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2016-1-16 07:58:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 wuhuaguo54321 于 2016-1-16 08:00 编辑
流连 发表于 2016-1-15 21:47
你不是要单独检定模块吗???


可能是描述的有问题
和显示一起作为一个整体称重系统检
流连 发表于 2016-1-16 22:46:12 | 显示全部楼层
把模块装好,安装秤体,罐或者平台,如果是罐式称重(不知道你是什么称重方式),可按照JJG648-1996,或者参照JJG555-1996检定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-6 11:36

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表