计量论坛

 找回密码
 成为会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 17754|回复: 10

[光谱/光度] 可燃气体报警器用甲烷检定和异丁烷检定示值

[复制链接]
发表于 2016-11-16 11:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

立刻注册计量论坛 交流工作中的点滴

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
各位大大好
问个问题:
实验室以前用的标准气体是异丁烷1.08*10-2mol/mol  对应燃烧值  60%lel
现在买了甲烷的标准气体3.01*10-2mol/mol                对应燃烧值  60%lel

用这两种标气检定一个可燃气体报警器示值是不是一样的?

再问,一般液化气站应该用什么标气?甲烷还是异丁烷

以前他们用异丁烷检定示值 按照45%lel左右就算 合格 是不是应该在55%才是合格?
发表于 2016-11-18 14:25:41 | 显示全部楼层
可燃气体报警器是分被检气体种类的,甲烷、氢气、乙炔等好多种,一般情况下选择与被检气体相同的气体标准物质进行检定。
 楼主| 发表于 2016-11-24 09:28:38 | 显示全部楼层
一般情况是这样的,但是由于实际原因,没配置相同类型的气体,比如实验室只配置了异丁烷和甲烷,那到底是用哪种呢?
发表于 2016-11-24 21:25:42 | 显示全部楼层
1.应该不一样吧,因为一般可燃气体报警器对烷烃类化合物都有反应,多数企业可燃报警器对甲烷都有反应,然后有一个气体标定系数比。按照系数比调整,不过各个厂家的不一样。
2.液化气站的报警器你得问他们厂家出厂的时候按照什么气体检测的,然后你再用什么标气检测。45%LEL肯定是不合格,不过规程上要求在你检测之前必须校准零点和示值,校准完再检测,合格就是检定证书,不合格就是检定结果通知书。
这些都是我的个人意见,如有说的不对的地方请见谅。
发表于 2016-12-14 09:00:49 | 显示全部楼层
规程上不是写了么,尽量用同种标气检定,如果没有也可以选择异丁烷或丙烷,但是每个厂家的仪表都有自己的换算系数,要找厂家要来这个系数才能判断
发表于 2016-12-20 10:03:26 | 显示全部楼层
规程上有要求,先零点、示值校正,在检测。你实际操作就会发现两种气体都可以的,要合格都是合格的。
发表于 2016-12-21 08:48:42 | 显示全部楼层
规程要求尽量一致,我们一般加气站用甲烷,液化气站用异丁烷。他们说的转换系数每个厂家都不一样的,所以尽量还是用相同气体吧。
发表于 2017-1-5 16:41:02 | 显示全部楼层
液化气站一般用异丁烷检定,甲烷和异丁烷热值不同,检测见过肯定不一样,一般来说,用甲烷测异丁烷的结果偏高,正负偏差绝对值正负5%,相对值正负10%,60%浓度的标气54以上才能判合格
发表于 2019-5-22 10:46:10 | 显示全部楼层
gotohua 发表于 2016-12-20 10:03
规程上有要求,先零点、示值校正,在检测。你实际操作就会发现两种气体都可以的,要合格都是合格的。 ...

你这种做法是不行的,最好要用相同种类的气体去检定校准。如果你用不同种类的气体去按照规程要求的那样去检,先标零点再标量程的话,对与你检定是方便了,但是你给企业无形中增加了安全风险。本来企业的报警器对需要探测的可燃气体可能是在60%LEL的时候就报警,但是经你用另一种可燃标气标定了,这家企业的报警器对要探测的可燃气体可能要到70%LEL或80%LEL的时候才报警显示60%LEL,增加了企业的安全隐患,特别是加气站,液化气站等的安全。所以最好不要这么做。
发表于 2019-5-22 14:54:14 | 显示全部楼层
两种气体可燃百分比虽然一样但是摩尔数不同,检测结果也就不一样了!还是得看报警器出厂的时候用什么气体进行标定的!
发表于 2019-5-22 22:41:37 | 显示全部楼层
液化气站用丙烷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-4-26 21:01 , Processed in 0.059187 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表