计量论坛

 找回密码
 成为会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3209|回复: 8

温湿度传感器用比对法校验,误差怎么计算?

[复制链接]
发表于 2017-5-17 11:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

立刻注册计量论坛 交流工作中的点滴

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?成为会员

x
我们公司用西门子风管式温湿度传感器 QFM9160在现场测温度显示在操作屏上,我想知道这个传感器的误差是多少?或是这一类的温湿度传感器用比对法误差怎么定义,或是有什么更好的办法,帮帮我,谢谢!
发表于 2017-5-17 13:11:58 | 显示全部楼层
与标准的 温湿度计比对即可?
发表于 2017-5-17 13:40:13 | 显示全部楼层
23 °C 时的测量精度 0~95 % r.h.    30...70 % r.h.
                             ± 5 %
                                                      ± 3 %,
温度相关性≤0.1 % r.h./°C

网上copy的数据,至少要用湿度准确度2%RH的精密湿度计
 楼主| 发表于 2017-5-17 13:46:47 | 显示全部楼层
wuhuaguo54321 发表于 2017-5-17 13:11
与标准的 温湿度计比对即可?

比对是可以,但是我总的需要一个标准,比对误差多大算合格,就是这个我比较纠结。
发表于 2017-5-17 14:04:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 刘耀煌 于 2017-5-17 14:06 编辑

比对差值的绝对值应该小于二者各自允许误差平方和开方,比如一个允差是+/-2%RH,另一个允差是+/-3%RH,比对误差不大于+/-3.6%RH应该就算合格。当然若有标准湿度计的校准数据,应该可以使用修正值
发表于 2017-5-17 14:12:25 | 显示全部楼层
我以前在企业里面自校是用几种过饱和盐溶液,氯化锂、氯化钠、碳酸钾、醋酸钾、氯化镁
 楼主| 发表于 2017-5-17 15:04:13 | 显示全部楼层
刘耀煌 发表于 2017-5-17 14:04
比对差值的绝对值应该小于二者各自允许误差平方和开方,比如一个允差是+/-2%RH,另一个允差是+/-3%RH,比对 ...

谢谢亲,我主要校准温度,湿度不校准,温度标准怎么来找这个标准误差值,请帮忙解答,谢谢!
发表于 2017-5-17 15:42:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 刘耀煌 于 2017-5-17 15:51 编辑

传感元件NTC 10 kΩ   测量精度   15~35 °C ± 0.8 K   35~50 °C ± 1 K 。那你得有精密温度计,比如二等水银温度计或者采用PT100的铂电阻温度计(更高等级的估计你也不会舍得买)。一般的温湿度计精度比它低不应该使用来“比对”
发表于 2017-5-18 13:19:37 | 显示全部楼层
温度就看楼上的了
温度简单